发表于 2009-12-10 14:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 niao_csu 于 2010-3-1 12:48 编辑
6 w: \/ D2 R% f7 v2 q/ l
: e1 o! R0 W3 w9 A% p5 b  Q( |7 H任务大体是这样的:! C8 T" J8 `) y8 X  Q& ^$ |! b' d
(1)架空净高5m。) ?0 D( @% M8 u0 {8 r* o/ k
(2)被架高的管道为4只6"PVC污水管。
1 q0 K7 q* m' Z5 ]+ e* [3 ](3)管道支架造路走的有60m,跨路15m。
* _& L% L+ j1 z% x% d& q2 B8 l. _5 x(4)管道礅均立在绿化道的泥土地上。& \% e$ e7 V( h1 n6 c6 F: a3 v
求管道支架方案及基础礅方案?越省钱越好。5 T7 x+ }7 ?# e: V( m) V  V
补充说明:
/ _* H3 ?4 a* [(1)只能架空,不能埋地,且架空在5m,因为要跨路,且管道走一定的排水斜度的。5 t/ c4 U% f3 K, E, Z/ ]
(2)施工要简单,越省钱越好。
发表于 2009-12-10 14:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首要任务是省钱,我给你个建议,希望你能综合考虑一下是否适合。
. d2 G; W% ^$ g7 @& }, G过马路净空5m是消防要求,必须遵守,所以过马路只能用桁架,跨距18米;路边的管道我建议走低架,基础面离地面400左右,这样会比较省钱,基础不用埋太深,荷载也比较小;一般pvc管道跨距只有2米,如果2米做一个管墩太浪费,建议使用大跨距桥架,跨距5-6米,每个桥架内放置2根管道,估计没有问题。至于坡度,可以用基础和垫块进行调节。& l9 K/ w+ p/ ^8 z! n
这个方案我个人认为比较符合楼主要求。
发表于 2009-12-11 23:34:10 | 显示全部楼层 来自: 巴西
是否需要考虑地震、风荷载等?