发表于 2009-11-24 13:34:37
|
显示全部楼层
来自: 中国山东潍坊
我强烈再加上我的意见:必须加上延时5 { C+ A S% z) S$ y; T" K/ D
如图,假设P0是反转信号,那么程序扫描时有上到下,既正转P40先断开,然后反转P41接通,由于是在同一个扫描周期内,也就是说正转断开与反转接通在同一时刻输出,此时问题:
+ `$ O B4 t* a8 K& |% v1,如果外面没加上连锁,则会出现短路现象!!!!!!!
: N* n9 j- |$ d3 x& s ?& a; v" v2,如果电机功率大,接触器会发生起弧现象,即使加上连锁,有时也会发生短路现象!!!!!!
( G( \/ S" Z+ W! {1 R6 Q/ D4 R3,即使连锁不发生短路,但电机在正转时突然断开然后立即通电反转,电机停机时强大的反向感应电动势还没来的急放掉,又加上电源电动势,再叠加转子反转电动势,势必造成电机烧毁!!!!!!' |& i! k8 N; ?/ F
所以延时必须的加上!!!!! |
|