[已解决] 请教各位管道老师,循环泵电流大的原因

[复制链接]
发表于 2009-11-6 12:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位老师,我单位几台循环冷冻泵35KW,运行电流都在100A左右,请问是什么原因,! j, Q9 @' ~4 P3 ?# D2 J) Q% S1 |
管道为密闭管道,压力是根据需要来调节的,一般是4--7公斤压力,内介质为冷冻水,管道直径为250的管道,进出水压差一般在0.5公斤左右。
$ ~. D) [8 }* [$ N% h请教各位老师了,在这里先行谢谢了
/ g2 l5 C6 j: Q; M
发表于 2009-11-7 17:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能是以下原因:1 Z. I* F) X5 g
1、介质相对密度和粘度与泵的设计不符;
" M- K5 p" z2 y0 A' H4 Q2、泵启动时出口阀全开,出口管道内阻力过小- I+ N8 e' Q* f: g* `/ p
3、离心泵的平衡管不通畅;& k- M+ h+ k* C5 h3 R8 ~; {
4、泵装配不好,动静部分摩擦或卡阻导致电机超载。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 还需回来!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-8 01:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
老师我还是不明白,他的压差为0.5公斤,是不是出口没有压力啊,回水和出水一般压差为多少为平衡呢??8 i; ~6 ]9 @0 j, [) c

. C4 |! |4 {' ^3 L5 g' X% q, U刚谢楼上老师指点
发表于 2009-11-21 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进水的压力是管道压力(或上游设备压力)决定的,而出口压力是进口压力+离心泵的扬程。如果出口调节阀改变开度,泵的工作点就会在其特性曲线上发生移动,从而流量和出口压力都会随之变化。所以进出口的压差并不是一个固定值。
! L' w3 @: L6 j4 X顺便提醒一下:您这种再次提问题最好再发个帖子,因为如果不是求索给我的短信,我就不会回来再看这个帖子了 :)