如题。
8 F$ m& k0 B6 O( E5 N9 }应助人员可以从以下几个方面回答,谢谢:% r% S# l2 p0 P/ ^9 L
1、照明灯的的种类、功率7 K' c* g6 q& [. ~4 W  |
2、灯具的布置方法  [1 ~( V" t8 x/ x+ \  d( Q. ^
3、注意事项
 楼主| 发表于 2009-10-8 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
要求符合《GB50034-2004 建筑照明设计标准》相关规定。
! Q* |7 r7 d- s标准在:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194374&highlight=%BD%A8%D6%FE%D5%D5%C3%F7%C9%E8%BC%C6%B1%EA%D7%BC,请各位参阅。
; L/ g6 P) _7 f' t1 r) |% ]; V
0 h8 @* }: R0 L5 ~! y2 j[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-10-8 10:39 编辑 ]
发表于 2009-10-8 15:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
现在都用节能灯,有些工厂特殊工位用防爆灯,看各自需要、
发表于 2009-10-8 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
安装实例:我们的钢结构车间现在使用的是金属卤化物泛光灯,安装高度4.5m,面积2000m2,安装了27盏,功率150W,使用效果很好。
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
高大厂房,高度在10m以上的。
/ ^# i  m3 E( W0 d& U7 B这是,如果选用金属卤化物灯 400w的,地面的亮度就是个问题了
 楼主| 发表于 2009-12-4 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位高手帮忙讨论,解决9 ^3 {7 p! ^. X5 i1 v& O
我实测的地面照度大约在150-300之间。但是在国家标准中规定,大部分区域应为400lx,故请教各路高手。
发表于 2009-12-4 14:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用平均照度计算法  选用金卤灯或显色改进型高压钠灯 150W  灯具选用工厂广照灯
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-5 18:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用照度软件计算一下,比如天正电气,有很多种光源及灯具选择:金属卤化物灯、高压钠灯、低压钠灯........" d' y5 `( m/ Y0 \9 G
灯具布置计算软件会给个参考出来,要根据具体问题具体分析。最主要要注意是否符合国家强制的能耗标准及使用节能灯具及光源。对重要场所的应急照明要考虑完全,例如变配电间。
 楼主| 发表于 2009-12-6 16:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州

回复 8# 155294399 的帖子

led 有这么大功率的吗
& j  B$ v/ G7 v0 e( H1 Q. A请推荐型号 谢谢
发表于 2009-12-6 19:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高大的厂房照明,要根据厂房内的设备高度、设备的分布、对照度的要求、对光色的要求等,针对具体的情况来考虑。因设备除了整体的照明外,还需要局部的照明,对照明有不同的要求,就要考虑不同的照明方式和灯具。
发表于 2009-12-11 15:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主不厚道,提供的地址骗了我4万多流量,下载了不能解压。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-11 16:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
继续求助!!
发表于 2010-2-4 13:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议用400W高压汞灯,带镇流器。效果应该不错。我们的车间都是用的这种,10米以上高度亮度应该满足你的要求。
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建议用400W高压汞灯,带镇流器。效果应该不错。我们的车间都是用的这种,10米以上高度亮度应该满足你的要求。0 Q% Q* H" P5 a& F
李绍起 发表于 2010-2-4 14:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

# O% Q' p- d: o0 k( L; c8 x
! v: w9 v$ S! c8 p1 q; P9 t哈哈 ,光源肯定是金属卤化物的,400w的也应该可以。但是最重要的一点是选取什么样的灯具,也就是灯具反光罩的反光角度(配光曲线)。望高手指教。最好推荐一下灯具的型号。谢谢。
, K4 r1 l% r+ @2 q/ p8 k* Y( c9 n
10米高18mi宽和17米高24米宽厂房的照明解决方案。
发表于 2010-2-6 10:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
金属卤化物灯 普通的 防爆的都有 功率我见过的有1000w的
发表于 2010-2-8 15:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在很多照明的都在用大功率LED,单颗功率1W,根据所需亮度使用多颗组成一个灯具,但目前大功率的LED散热还存在很大问题,寿命基本都达不到标称,建议使用0.5W的寿命要好一点呵呵~~~ 10# yjybd
发表于 2010-4-22 21:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
飞利浦照明现在有一种高天棚灯具HPK888,有三种反射罩,最大可以使用1000W的金属卤化物灯泡,具体参数可以上飞利浦照明的网站上查看。
发表于 2010-4-26 07:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

' }% ^' x' y( _+ c6 s

0 \1 b* K4 U& F1 E& ?& R6 T2 X, |$ f灯具:根据现场环境一般可以使用金属卤化物泛光灯2 D- ]9 t) h/ O+ K! }
灯具布置:以现场工作人员得到足够光照度为限,建议用不用150W灯。
/ E5 k" i' {$ s* ?6 _$ h! @  }6 ~注意事项:以不影响厂房内内设备运行和工作为基础;根据厂房内工作环境中的条件选择灯光,光通度不好时应使用桔黄色灯光,光通度比较时使用白光。
发表于 2010-8-20 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般考虑选用金属卤化物灯或高压钠灯,具体数量需要看厂房的高度和设备布置,同时特别考虑设备布置到位后灯具的维修的方便程度。一般应顶部布置为佳,装投光灯也可以。
发表于 2010-8-25 13:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
采用混光照明比较好,用双灯每个里面用一个金属卤化物灯加一个高压钠灯
发表于 2010-9-14 20:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
外包出去就简单了5 b8 K! e5 z9 A+ ?  r

8 E# L% ]% G. R( ^钱可以搞定
发表于 2010-12-1 10:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要用汞灯  现在不提倡用汞灯 既污染环境 又危害健康
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2013-5-5 22:45 编辑 , j( _& H( x6 ]6 e3 W! p
. Y2 Z1 D6 m" `/ _4 w
非常歉意,未能及时善始善终。
% F* Z( i7 x# ~5 S5 W$ N最终我选的是 MDK900 -400- n$ r0 u/ ?3 m* ]: Q( p. _$ Y
QQ截图20130505151825.png . f5 L% R) R; H/ e4 b0 }- o
  S3 v! ~) u( N; I9 r/ o
间距为(墙—灯:灯—灯:灯—灯:灯—墙): 4m:5m:5m:4m 。
3 P* d5 \' d* Y* j/ W7 N, J原因:车间边缘为通道或者非重要工作区,故此未平分距离,侧重中间区域。/ D% U9 W2 Q" x; k

灯具布置依据

灯具布置依据
" H: F- v1 Q1 T7 i$ _5 O0 j
QQ截图20130505151926.png
* M* @( U# ]' g7 B3 O8 [) n1 p0 R1 a. X
改善后场面效果:
. K" Z5 g0 z: ]7 O" _2 x QQ截图20130505152931.png & s& D* W7 H( e7 o0 e( d# R
9 k9 D- L% L8 `& u* v
实测数据,满足标准300LX的要求:, y4 y9 {- ?6 Z" w) b8 w$ a
QQ截图20130505153029.png
, S/ p+ U8 a5 c$ g/ `. R2 f* Y
( P& x, ?. I) k1 v刚改善完毕,数据稍高,使用一段时间后会有所下降,故此此数值的亮度不算浪费。另外,所有灯具控制方式为一排一控,可以适当合理选择开启的灯具排数,达到节能目的。
/ U* T" f8 j6 o1 E7 L使用3年来,效果不错。
: W7 k6 i$ K: d5 t, \3 U% u( ?
( g: Q+ Z) S; b3 x( Y% B6 E
9 h6 t. Q3 S4 x0 O

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 始终坚持,把结果与人共享,精神可嘉。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表