混凝土墙中的膨胀螺栓能够承受多大的力量?是否有通用的计算原则?
发表于 2009-8-21 06:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了膨胀螺栓自身的强度外还与混凝土的强度有关,其中水泥标号、灰比、砂砾及施工工艺都有很大关系

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-21 08:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
以下内容是关于膨胀螺栓在工程实际的应用,估计会你有所启发。- S5 Q1 N( h! v, K, }7 B; }$ E1 L( k

. P) k7 M0 d# s3 k$ [+ X8 P1 前言* n* d: P* ?' s5 W1 M; `
膨胀螺栓作为连接系统中的附件,在过去若干年的外装项目中得到了广泛的应用。由于其安装使用快捷方便,连接强度高,造价低廉,所以倍受人们的青睐。许多装饰公司和工程大量使用膨胀螺栓进行结构连接,使用起来可以说是得心应手,乐此不彼。可是由于膨胀螺栓的连接强度受较多因素影响,如结构设计时膨胀螺栓的受力状态,安装工人的质量意识和责任心,各种不同的施工工艺要求,以及多种多样的土建结构形式等,造成在实际使用过程中其安装质量较不稳定,无法保证幕墙的安全性和可靠性,给整个工程带来较大的安全隐患。% x9 N" c8 B1 J( s* f" P9 ~: b
膨胀螺栓是后置连接件不作为常规做法,只是在不得已时才作为辅助和补救措施,但必须确保安全,留有充分余地和较大的安全系数。
2 _! _- N- \8 {, k3 e! T: o/ w. }既然膨胀螺栓作为一种连接,在工程中被应用于辅助和补救措施上,其自身却又存在质量不稳定性。那么怎么才能即用之,又能满足质量要求,达到较好的使用效果呢?本文就上述问题提出自己的几点见解供大家探讨,不当之处,敬请指正。
7 F5 f0 U: J, |: M: r% O2 g2 膨胀螺栓的使用方法1 o, a6 W$ a3 N5 ~& k" M, U
2.1 膨胀螺栓出现安全质量事故的原因分析膨胀螺栓与土建结构是通过机械形式连接的,是依靠膨胀螺栓胀紧后与混凝土产生挤压力来抵抗外荷载的。
$ Y$ D0 I9 y+ b6 _破坏形式有多种:) ?% _" G4 T! v$ [
a)膨胀螺栓被拔出,混凝土孔基本不被破坏;4 R" K0 Y- p1 c, x% u8 x$ }
b)膨胀螺栓连同混凝土一起被拔出,混凝土呈碗状破坏:- k* ~# E" I" ~! h/ E* F
C)膨胀螺栓被拉断;" k) S/ e- U! H
d)膨胀螺栓被剪断;) c3 N, h, N$ }: i3 \
a)是承载最小的一种破坏形式,也是最危险的和最不希望见到的破坏。产生破坏的原因主要是施工工艺不正确,混凝土钻孔深度较浅,孔径偏大,膨胀螺栓没有胀紧或胀压较小。  B! z' U3 m2 \4 ^$ \6 M
b)是比较常规的一种破坏形式,其承载力一般较大。从以往的现场拉拔试验数据分析可以看出:
" j+ ]3 l5 v- U— — 所使用的膨胀螺栓不同则试验结果不同;3 `8 r. I: F/ m" ^7 v
— — 在不同的建筑物上其试验结果不同;8 ^! J8 w4 }0 b) e0 T# t
— — 安装在同一建筑物上的不同位置试验结果也不同;, h2 d9 k0 ?0 M; K$ ^  f9 o' w
— — 数据差别较大(从几百公斤到几千公斤)。
1 u2 T4 @5 s- |产生破坏的原因主要是混凝土标号不够或混凝土存在缺陷,混凝土不能达到强度要求而导致破坏。
; ^) H. N- f- W9 U+ I- F0 \0 Ic)和d)是一种不常见的破坏形式,因为Ml2xl10的膨胀螺栓被拉断和被剪断力均达到几千公斤,远远超出膨胀螺栓所受荷载。所以其在实际工程中的破坏原因往往是膨胀螺栓质量达不达标准所造成的。
; Y+ \3 z% @. d& M/ N0 }+ ~2.2 膨胀螺栓的设计与施工7 m/ P/ n1 F7 j' P9 j5 ]% c7 \
实际上,膨胀螺栓如果使用得当还是有相当大的使用空间的。但应在以下几个方面给予充分考虑, ^3 _+ ]( q* Z5 A5 ~  Q
和重视:# y4 E  a% Z& ~
a)首先在结构设计上,即膨胀螺栓的受力形式上给予考虑。使膨胀螺栓承力时尽量处在受剪状态。6 z# J* ?% d# ]8 G
严禁在空心砖、轻质砖、陶粒砖等不具备足够连接强度的土建结构上使用膨胀螺栓进行连接。膨胀螺栓的使用规格一定要通过对荷载大小的计算来确定,不可随意选取。数量上要有足够的安全裕度;
: U" ^: S% H6 S# `2 a  c9 S5 pb)其次制定一个完善可行的施工工艺和质量控制措施,对施工用具、钻孔及孔内灰土的清理方法,膨胀螺栓的胀紧方法及环氧树脂的填充方式,尤其是对混凝土的钻孔深度和孔经大小应给予明确规定和严格控制;2 M& r7 ^+ c4 G2 _2 u
C)膨胀螺栓与其他连接方法结合使用。膨胀螺栓尽量不独立使用,如果原有预埋件出现错位需补埋时,补埋件一端用膨胀螺栓,另一端应尽量借用预埋件。在一块补埋件上应同时设置膨胀螺栓和化学螺栓,或者利用转角埋件的两面性,使膨胀螺栓既有受拉的,又有受剪的。或者是膨胀螺栓和穿透螺栓并用等等;
) i, q) W9 c9 V2 k! Q* a5 ]6 yd)严格控制膨胀螺栓的产品质量,修正进货渠道,把不合格的膨胀螺栓拒之门外。并强调使用不锈钢膨胀螺栓,保证其长期的防腐功能;
& @2 R' p. h8 f% Z) _e)加强对施工队伍的管理,经常进行提高质量意识的宣贯,落实到每一个施工人员身上。进行示范表演,统一认识和规范做法;
2 T- q( n3 I9 g. w6 ]f)认真履行监理制度,加强质量监督和过程控制。现场施工时首先要对施工人员进行考核,考核不合格的人员不许上岗操作。对不按施工工艺操作的不合格做法应立即整改并返工,直到合格为止;' N  G1 D5 D0 f
g)为保证上墙后的膨胀螺栓能达到质量要求,
/ S. G1 X& o5 Y  V; T( b要进行现场的拉拔试验。膨胀螺栓的拉拔试验不同于膨胀螺栓在材料试验机上进行的拉力、剪力等试验。幕墙上膨胀螺栓的现场拉拔试验不仅仅是针对膨胀螺栓的试验,同时也是对其建筑物的土建结构、混凝土标号、整个建筑物的框架结构、膨胀螺栓的质量、膨胀螺栓的安装工艺和质量以及膨胀螺栓安装在建筑物上的位置等,进行全面的综合试验。试验装置一般由力传感器和施力装置构成。, u) o% t" _3 A. y. ?' u
3 对膨胀螺栓在外装饰工程中应用的几点看法
4 P( K7 N1 V, }' C3.1 膨胀螺栓应用中的监理工作
, {+ ]0 h2 y1 H9 O! _2 d/ ?4 n2 D对于一个工程,监理工作至关重要。如何监督控制和协调工程的进度、质量和资金动作等方面问题,既有效控制,又能灵活应用,是每一位监理工作人员,甚至是质量监督检查站的工作人员应该掌握并实际实施的一种能力。对膨胀螺栓在外装饰工程的使用的监理原则是不能全盘否定,能抓住核心技术问题,进而有效控制才是上策,若想做好监理工作,就不能固守国家标准或行业规范,实行形式上的、简单的和僵化的工作方法。应该具体问题具体分析,抓住关键问题进行科学的和理性的处理。下面针对一些实际工程中的实际做法提出建议供大家探讨:6 |4 J2 i: x, F2 v# j4 f
a)如有些工程中对膨胀螺栓持完全否定态度,不允许使用。个人认为这种做法不妥,因为行业规范对膨胀螺栓只是有条件的使用,并没有完全禁止,因此不能只图省事而对膨胀螺栓给予完全否定。
# O: t- a" O6 Y6 Ob)有些工程中对膨胀螺栓虽允许使用,但要求提供膨胀螺栓的强度计算书即可。这种做法表面看是对对工程负责,实质上也是一种形式上的东西。因为对膨胀螺栓的强度计算意义并不大,膨胀螺栓的抗剪和抗拉强度均较大,远远超出其在连接系统中所承受的荷载,所以强度计算书都会得到通过。个人认为强度计算书应是对膨胀螺栓的连接系统进行计算,不仅对膨胀螺栓进行计算,还要对连接的混凝土进行计算,并协同土建设计师来完成,在理论上得到确定。实质上,膨胀螺栓的连接强度关键在于以下几, H6 p9 ~8 |. c6 U! T$ c0 Z
个方面的控制上:
  G2 U3 Z- _$ ~5 b  o— — 膨胀螺栓在结构设计中受力状态的合理性;4 p. ]# V0 Y. d. X
— — 膨胀螺栓的施工工艺的正确性;0 C! J2 U: s9 J: e8 k
— — 膨胀螺栓的质量和施工质量的高低;
' h. F/ P. l+ n& B6 Y$ l( i6 H' _. z— — 土建结构中的混凝土质量是否达到要求等
: }) Y+ g2 s6 {+ p主要事项。
3 f$ T6 c2 R! c  \' e) }C)有些工程中对膨胀螺栓允许使用,也要求提供膨胀螺栓的强度计算书,还要进行现场拉拔试验。
) s/ k. z6 @4 @7 i% I# L这样做看似合理,要求也较全面。但个人认为尚有不妥之处。因为这样做缺乏整个过程控制,一旦某个环节出现问题,上墙后的膨胀螺栓经现场拉拔试验不合格将难返工或返工质量很难达到要求,造成骑虎难下的被动局面。如获通过,必然造成安全隐患。所以说还是要在一些关键环节上进行全方位控制,保证有效性和时效性。
& V9 D' F( V9 y2 E* v/ Bd)既然膨胀螺栓在实际的使用上存在一些问题,那么较好的解决办法是使用预埋件来做为主要连接方式。这就要求监理工作走在前面,工程设计方案走在前面,预埋件工作走在前面,及早定案,及早施工。尽量减少后补埋件的数量,规避膨胀螺栓的不安全性,保证工程安全质量。
2 _; Z. E) s" ]9 a* L3.2 对外装饰施工单位的上点建议
# c4 x9 O% @4 b4 r* Ga)遵守国家标准和行业规范的规定,认真领会其实质。既不要消极抵抗,又不要自行其事。而应该正确理解,合理使用;4 q% J' e* `' S5 A
b)在膨胀螺栓的使用上,应该从保证幕墙的安全性出发,保证人们的生命财产安全不被侵犯。合理设计,真材实料,认真施工和有效控制,配合监理工作,共同把住质量关;. s- c7 t/ q3 l4 J: b# w
C)建议外装饰施工单位若对膨胀螺栓的使用上没有较大把握,尽量采取一些更好连接方式来解决。如使用化学螺栓,穿透螺栓等来替代。这样必然增加一些成本,装饰公司应该正确对待,积极投入,不可因小利而失大义。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
plc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-21 08:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请问化学螺栓的使用要求有什么特殊之处吗,对基础要求需要达到什么程度