[已答复] 怎么实现水泵停止时管路总的阀门自动关闭呀?

[复制链接]
发表于 2009-6-9 16:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西朔州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
怎么才能实现水泵停止时管路总的阀门自动关闭呀?相当于是连锁保护
( L& h5 F  Z$ ~+ g7 K0 G+ f2 R$ c0 u3 I! [/ R: h' Y: l7 l- }5 Z# s& Y. w1 d: S
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-21 06:32 编辑 ]
发表于 2009-6-9 20:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
有2种方法,一种是:泵的出口安装电动阀,并安装压力变送器,两者实现联动,压力的变化指挥电动阀的关闭,这个自动化程度高,费用比较贵。另一种是:在泵的出口安装一个止回阀,泵一停自然回回座关闭。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zzpxp + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-6-9 22:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州

回复 2# play-boy 的帖子

首先谢谢你,我的问题是想用泵的停止控制另一段管路的阀门关闭,不是泵前后的。你的第一种方法可行,但不知道还也没有其它的方法
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
我想过,常开和常闭阀门,它们都是有电控制的,你说能不能用泵上的电来控制呢?泵停的时候肯定是断电了,这样就实现连锁了。。
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
这样的话,能不能电磁阀的电源和水泵共用一个呢?好像常开和常闭阀门也是电磁阀的一种,不知道我说的对吗?
发表于 2009-6-10 08:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
弄个止回阀就可以啊。
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州

回复 6# ygjjinan 的帖子

止回阀不行,不是泵前后的管路,是另外一个泵控制的管路
发表于 2009-6-10 14:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用泵的转速控制,泵转速信号和需要控制的阀门连锁,当转速下降多少时关闭阀门。+ b, t, H" r- w2 ?! A; o/ ?' C. @6 ]
当然这台泵不能是变频控制的。
发表于 2009-6-10 16:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将你所要控制的总阀门更换成随泵开闭的电磁阀。当水泵开启时,总阀就打开了,当仃泵也就是电源关闭时,电磁阀同时关闭。这样就可达到目的。
 楼主| 发表于 2009-6-10 18:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州

回复 9# gaoyns 的帖子

谢谢,你说的就是我想实现的,怎么能实现水泵控制呢?这是不是自控上的?要是绘制图纸的话,怎么表示或者说明呀?这样对电磁阀和水泵没有其它特殊的要求把?请赐教
发表于 2009-6-10 20:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
嗬嗬,泵的操作柱上加一个转速表,取信号去PLC,或者从操作柱上取开关信号,取信号去PLC,那个阀门换成自控开关阀,连锁就搞定了。
 楼主| 发表于 2009-6-10 21:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州

回复 11# max_gl 的帖子

能不能把具体的方案写出来。最好本书上有这方面的资料就更好了。谢谢,写的时候把设备也选一下,万分感谢
发表于 2010-1-22 21:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
YQ2006活塞式多功能水泵控制阀。多功能水泵控制阀符合现行行业标准《多功能水泵控制阀》CJ/T167的规定,
1 N2 o  @5 ]/ v* r
- A, g* F1 n' B+ C* e能满足水泵停止时管路总的阀门自动关闭。
$ q- v* f* N( Z9 g: w7 I& f% |
2 @2 l! ~/ w; \" v/ O6 _; f
! H2 H4 U  D2 }2 @佛山市南海永兴阀门制造有限公司
6 a5 m3 e( Z8 y0 j* @" E7 p7 Q0 H
地址:广东省佛山市南海九江龙高路梅东段1号
总机:0757-86561111 86509999
传真:0757-86557559 邮编:528203
* a# E( t. a' K+ h& F. c* O6 @

5 `: N' c4 A6 g+ E( v, Rhttp://www.yq.com.cn
clip_image002.gif
发表于 2010-1-22 21:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 wbm 于 2010-1-22 21:21 编辑
5 M; M) o9 U7 f/ |/ y4 W1 X; E6 S! B. }6 i) ~0 l" [
给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程
8 d# ]6 E: T! C3 A  n% i1 w0 E9 ]5 d8 `& T/ D6 m
前 言
8 w+ w- [* ^+ e' o; p/ C) B1 N    根据中国工程建设标准化协会(2001)建标协字第45号《关于印发中国工程建设标准化协会2001年第二批标准制、修订项目计划的通知》的要求,制订本规程。
) A( O- L2 O$ i9 m( @7 ~7 z! @
" ~, n1 o# J7 S; I4 M, |' X    多功能水泵控制阀由阀体、阀盖、膜片座、膜片、主阀板、缓闭阀板、衬套、阀杆、主阀板座、缓闭阀板座和控制管系统等零部件组成,具有水力自动控制、启泵时缓开、停泵时先快闭后缓闭的特点,并兼有水泵出口处水锤消除器、闸(蝶)阀、止回阀三种产品的功能,是一种新型两阶段关闭的阀门。该产品1997年推出以来,在城镇给水排水、建筑给水排水、工业给水排水、水利及农用灌溉等领域得到了迅速推广,有效地提高了泵站和管路的安全可靠性及系统的自动化程度。 0 Z4 X1 c& N- d' _! o9 C4 o" [- ?

. ]% m/ u9 `6 G$ I; _; O3 z1 M+ s# `    根据国家计委[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》要求,现批准协会标准《给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》,编号为CECS 132:2002,推荐给设计、施工和使用单位采用。本规程由中国工程建设标准化协会建设与市政工程产品应用分会归口管理,由湖南大学土木工程学院(长沙市岳麓区麓山南路,邮编:410082)负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处,请将意见和资料径寄解释单位。
/ E8 \4 n4 H1 f/ H- ]主编单位:湖南大学  
  u2 {+ f/ S2 u* s: F+ g1 v中国工程建设标准化协会
3 b0 U& h8 |- O0 Z% Q2002年5月14日
0 p0 A% e- W, g2 F  . D! n" t! u: g) M- D. m+ V% m
目 次
1 q1 b$ M/ r; y7 v* }- ^& F- \: ^* v1 总则…………………………………………………………………………… (1) , r; h2 P& ^1 W
2 术语…………………………………………………………………………… (2) # T) i8 P+ _  U6 u# W6 a
3 基本规定……………………………………………………………………… (3)
+ D* s9 H6 @2 ?# d3 Z4 选用…………………………………………………………………………… (4) - L3 k+ @' `  E
5 设置…………………………………………………………………………… (5) % }# t* i2 Q! }5 N7 [" Y
6 安装…………………………………………………………………………… (6)
  [, i3 u  U1 |( l) Q7 调试…………………………………………………………………………… (7) - I+ G6 y1 i0 Y+ W- o: R- Q- i
本规程用词说明………………………………………………………………… (8)
5 z9 M- Z+ A% _2 ?: x( G3 q附:条文说明…………………………………………………………………… (9) 2 c/ K1 K* k& `+ F

% N: q; i/ G; e  Y' d) r  ?- ?1 总 则
0 o, U+ |' N, n# J1.0.1 为正确选用和设置给水排水系统的多功能水泵控制阀,做到安全可靠、经济合理、技术先进、使用和维护方便,制订本规程。  * p- O( b* Z" X9 }4 R8 `% p7 e
1.0.2 本规程适用于下列工程的泵站或泵房; 0 \' v4 _& P8 S& T
  1 城镇给水排水; 0 M9 t4 u0 Y# v& o6 ]8 E4 e$ T
  2 建筑给水排水; - f/ \4 x7 r! p. ?9 x8 k
  3 工业给水排水;
3 W7 H: T" V# m8 G: N- E* @3 w  4 水利及农用灌溉。
/ p3 r( R/ ~  i9 H; {  输送其它介质的泵站或泵房可参照本规程的有关规定执行。 ( Y6 K+ @# c" e. I. a' S8 J
1.0.3 设置多功能水泵控制阀的给水排水工程,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 ; Y+ d7 y5 e0 Q( p3 J  y4 F

0 f( D2 q' p$ B7 }0 F6 T9 j2 术 语
) c' ?1 I. \# C3 J3 p; J2.0.1 多功能水泵控制阀 multi-function control valve for pumping sysems
$ m4 f& }; e5 P  由阀体、阀盖、膜片座、膜片、主阀板、缓闭阀板、衬套、阀杆、主阀板座、缓闭阀板座和控制管系统等零部件组成,具有水力自动控制、启泵时缓开、停泵时先快闭后缓闭的特点,兼有水泵出口处水锤消除器、闸(蝶)阀、止回阀三种产品的功能,是一种新型两阶段关闭的阀门。
9 E, F' R0 G3 I# L7 C- T2.0.2 水锤(水击)现象 water hammer phenomenon
+ W; v8 r4 D% P4 |/ P5 A( W  在压力管路中,由于流速剧烈变化引起一系列急剧的压力交替升降的水力撞击现象。 8 @5 @: o9 W" h3 s7 ~# E6 n
2.0.3 停泵水锤 pump-stopping water hammeer
2 M- I" Z; B# f) d( e- O  水泵机组因突然失电或其他原因(如机械故障)而造成开阀状态下突然停车时,在水泵和管路中产生的水力撞击现象,是水锤现象的一种。 ; a8 T9 S5 x) x8 }, N) k, J
2.0.4 停泵暂态过程 pump-stopping transient process 4 ]6 F7 d7 O: }8 w3 X
  停泵后,流量、扬程、转数和转矩等随时间变化的过程。
* ~2 G! c. B  F. O
$ i8 y( r6 A( C& o& b3 基本规定 , z7 D- D' k7 t8 P+ K" u
3.0.1 符合下列情况的各种泵站或泵房,应设置多功能水泵控制阀:
' K  r% N- g9 ?# X. n  l 采取直接启泵和直接停泵方法时; * C6 ^1 [5 l5 Q! q" u: C
  2 需采取防止水锤措施时;
2 e9 ]. A1 s. A1 Z( Q* _, C- W: {9 U3 Y  3 需采取防止管道介质倒流措施时。
4 W: H; f: h: J- R) b9 ~  ^& d3.0.2 符合下列情况的各种泵站或泵房,宜采用多功能水泵控制阀:
3 I( |+ H$ s/ p0 N  1 保证机组轻载启动时;
5 U( D6 _# l; A& N$ i8 d  2 对操作和维护的方便程度要求较高时; 9 l% O0 |4 W6 B; P1 P3 D% m
  3 采用自动控制供水及变频供水装置时。
0 Q  F3 g$ S9 ~% J3 N! V3.0.3 多功能水泵控制阀应符合现行行业标准《多功能水泵控制阀》CJ/T167的规定  1 E: n( r( ~+ i* X, N6 H: x
6 U: N1 i2 P: C4 T
4 选 用
' j) P/ E% q( [2 `# s4.0.1 多功能水泵控制阀的选用应符合下列要求: 3 P: Q! _, X3 I: E  v
  1 多功能水泵控制阀的直径宜根据流速1.5-3.0m/s选定。 ( u. l, d1 a9 N* h
  2 多功能水泵控制阀的压力等级应不小于水泵零流量时的压力值。 0 O  E/ k  x+ ~: u
4.0.2 用于热水供应的多功能水泵控制阀,应采用热水型多功能水泵控制阀。 ! C: d7 B/ h* q% h1 T0 y
4.0.3 用于特殊介质(如酸、碱、油等)的多功能水泵控制阀,应采用适用于相应介质类型的多功能水泵控制阀。
3 C8 K% ^. \% a7 H; F. k/ r9 b
* G( o/ r( K1 r! S5 设 置
/ b* ~9 Y' E/ b, H8 \5.0.1 多功能水泵控制阀应设置在单向流动的管道上,其设置应方便维修。 2 Y4 @" g3 g8 c2 l# I
5.0.2 多功能水泵控制阀可设置在水平管道或立管上。水平安装时,阀盖必须朝上;立式安装时,介质流向必须向上。 3 W9 S) o0 O1 K# w0 p8 D
5.0.3 多功能水泵控制阀宜设置在水泵出口处,其出口端应设置检修用的阀门,不应另设止回阀。 1 G* `4 U) {2 O% R$ ^: p
5.0.4 多功能水泵控制阀的进水口和出水口宜安装压力表。
2 L. \3 c- m/ e/ W9 r5.0.5 橡胶软接头应安装在多功能水泵控制阀的出口端。
/ o: \! P3 s# O2 y5.0.6 当阀体安装在阀井或管沟内时,应留有检修用的空间。  1 i2 Y- m; m7 [- \
5.0.7 每台水泵出口处应单独设置多功能水泵控制阀。
/ k" p! P. i, ?' b. N; b* l# i......