风电场在公共连接点的闪变: s. X0 H. t% X% `4 g' L7 D
摘要:依据并网风电机组电能质量的国际电工标准IEC61400—21规定,基于单台风力发电机组连续运行和切换运行的闪变计算。分析了风电场在公共连接点处的闪变值计算方法,推导出同种机型组成的风电场容量的计算方法。以1.5 MW双馈机组为示例风机组成风电场,取3台机组的实测闪变系数平均值为正常范围的计算依据,计算了不同系统短路容量下风电场允许安装的风机台数。以国家标准GBl2326—2000对电压波动和闪变的规定为参考限值,对闪变超标的单台机组,以及闪变值符合电能要求的单台机组进行了对比分析,绘出系统短路容量、闪变系数及风电场容量的关系曲线。结果表明风电场内的单台机组闪变系数在正常范围内。即使公共连接点处的短路容量较小.闪变也不会成为风电场容量的限制因素。单台机组的闪变系数接近限定值.机组的闪变值及系统短路容量的大小都是限制风电场容量的主要因素。( F' c, R9 s1 K7 y( J) b
关键词:公共连接点;风电场;闪变严重度;短路容量9 q4 h+ d; x( M1 Y: {8 e K" V! A8 Y; T
pdf文档,共3页。首页见插图。