电磁阀故障与排除检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围
& w; ^6 J; A) |& K8 H8 ?9 q3 |3 F! Y  S! d9 ?
    线圈是否脱焊→重新焊接
1 E) T' g; G, t- y' q
( B3 k- o( g# N( u4 p) s) |    线圈短路→更换线圈
# X6 m! H. L# O8 K
5 y* E9 P9 |$ [+ _+ L" q    工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
6 E, ?1 n1 l- V& [2 V- T
! n# r. {% g+ [0 I4 ?: A, F    流体温度过高→更换相称的电磁阀
' @  C$ y: Z* s' w  [; x
* K- h3 |5 m& q, E    有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器
/ c0 D) z6 c/ ^+ }! \" a+ ?4 X% T! Y4 H' \
    液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
( U* c# b( ~( w
4 Y& ~- B% }$ [) V$ C    二、电磁阀不能关闭
0 Q. q: n+ U/ E
/ b, W9 u0 U6 q, ?2 J, r    主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件 ! i" Q, [3 `' {6 q: }9 `9 J
- P! i5 u) ]% o" V# n, O
    流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
- R* W7 `, Y) O( F' {6 g# l# t+ D" J; `2 [9 @) {8 u7 G
    有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗
1 q8 v+ L% g+ ]' @* b! E9 }. E
5 V+ S" i  g6 R    弹簧寿命已到或变形→更换 1 G* x9 c8 h$ ]3 T
& v6 J* s( y$ y( B$ F  o
    节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
) k0 {* O# n6 G$ D. R) u
# c- M! m  D# W2 ?' U    工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
# K/ k* V4 |7 C4 c; h- [) }9 \7 P  d! O, b: a+ f
    三、其它情况
& x* p. L& q/ ^/ Y$ I3 B- Q7 ^* A8 o$ o3 s! C7 ~6 Q6 n5 D, |
    内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良 7 C# b5 @* j) f/ K
: I. e0 z6 a/ \4 r
    外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件   s2 b, Q4 q0 N& ?3 f& s
# H( \8 S$ ~4 c
    通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
发表于 2009-4-26 10:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
很好,如果搭配一些实例会更好
发表于 2009-4-26 16:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
总结的比较详细,值得参考。
发表于 2009-4-27 19:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
跟教科书一样详细,很好
发表于 2009-4-27 21:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
很详细啊。非常值得一看。