想选个冷却器,水冷的,列管的,请问各位高人,如何选择,5 U( u" T; s+ {+ T. G) g/ q( r$ V/ `
参数:功率10KW.流量417L
发表于 2009-4-5 22:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计55平方
发表于 2009-4-5 23:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷却器的冷却功率为2.5~3.5KW。
发表于 2009-4-6 00:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
冷却器的选择很有学问啊  有没有详细的资料啊
发表于 2009-4-6 08:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 yiliufa 于 2009-4-5 22:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 s3 K/ ?# l; q. U. g$ ~想选个冷却器,水冷的,列管的,请问各位高人,如何选择,8 Z0 \( G  a) u6 O* c
参数:功率10KW.流量417L
  @- S# V9 U4 [& `
0 j  K0 {. W2 e3 [
油箱有多大?
. _, z' M3 x4 [# @% n( C. _$ y! k& b6 ~9 N- ?/ z! T- ?
根据你提供的流量,油箱应该比较大,如果油箱够大的情况下,不用冷却器。
$ c, y: M9 q2 B( g) Q- f; v8 Q8 _/ T0 J0 {* j1 W- t- t
确定冷却器的大小与系统的工矿有很大的关系。
发表于 2009-4-6 09:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷却器的选择和计算确实比较麻烦!
* k) \9 g; e& B' p我们在实际应用时都要和厂家直接沟通,他们有计算的软件,而我们向他们打听时他们总是秘而不宣!( y  D- ~( G; F" z/ @" S+ w
不知道网上有没有哪位网友知道如何计算!分享一下!
发表于 2009-4-6 11:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复

样本上有推荐油流量 不用计算 差不太多 计算太麻烦了
发表于 2009-4-6 18:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
最好自己知道如何计算,网上有没有哪位网友知道如何计算!分享一下!多谢
发表于 2009-4-6 20:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷却器的选择其实不难。HYDAC公司样本中有说明,一般按照系统功率的25~30%选取冷却器。
 楼主| 发表于 2009-4-6 20:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位。+ h& L2 F' b( j4 T2 u
我这个系统的主电机是110KW,润滑流量是417L  @+ T/ Q7 a1 O9 w, l- B