rt,管路中插入管道附件,比如T形的三通。手册上说了将零件拖入布路点时,按tab键,三通的另一头接头方向能够变化。但我用tab键时,只能旋转两个方向,既是平面内 X Y 轴的正向。我想将三通的接头朝下,怎样操作?
: D8 Y# U9 J  m' q" q5 a) @. f- w+ K7 u
[ 本帖最后由 swwjslt 于 2009-2-13 11:48 编辑 ]
装配体1.jpg
发表于 2009-2-13 12:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
顶一下,我也想知道呀
发表于 2009-8-14 12:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
三通放进线路之后,其实还是欠约束的,还可以转动,你把三通突出的那条线跟某一个已有的面平行或角度,就可实现360°中任意角度的定位,我有做过,切实可行
发表于 2010-3-1 11:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Ctrl+Shift+方向键
发表于 2010-4-22 13:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
支持4#的。
发表于 2010-4-22 13:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有routing设计教材啊?
发表于 2011-10-23 11:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按tab键切换,要是切换不到你想要的方向,那就先这样
; w# p) D2 y4 Y/ X
) J# Y5 v0 S) o( h7 ]: \% L% q再编辑草图,强制性的将草图的方向指定沿着X轴、Y轴、Z轴
发表于 2011-11-28 17:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用Shift+方向键就可以了。
# s  e& K( c# p0 r' {; qSolidWorks管道设计论坛
发表于 2012-12-1 16:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
支持楼上的!

支持

支持
发表于 2012-12-14 20:27:56 | 显示全部楼层 来自: 越南
在添加时是可以不知那位高手怎么在放置好后发现位置不合适要调整角度怎么调整。
发表于 2013-1-8 11:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
chensulon 发表于 2012-12-14 20:27 static/image/common/back.gif# v& i  S( B; ?
在添加时是可以不知那位高手怎么在放置好后发现位置不合适要调整角度怎么调整。

9 p5 t4 V3 y/ Z8 ?/ c我刚试的,按shift+想右方向键,其他方向键好像不行
发表于 2013-1-9 13:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
weizhiming 发表于 2013-1-8 11:19 static/image/common/back.gif
# {+ x7 H9 y1 p) P( k) [$ S我刚试的,按shift+想右方向键,其他方向键好像不行
/ d$ {4 M6 F% L; ^7 `) G8 u, ^8 [+ @
是拖放后的零件位置调整不是在拖放时修改。这个方法还是不行。/ T2 P& O/ s) P& @
发表于 2015-6-3 11:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国澳门
同问,拖放完毕之后在调整位置方向该如何调整
发表于 2015-6-3 15:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
dragon1108 发表于 2015-6-3 11:37 static/image/common/back.gif! @" R: K7 h$ W1 S" [
同问,拖放完毕之后在调整位置方向该如何调整

0 r2 `) Q$ g& ?5 T. V鼠标放在要调整的管路零件上右键选择以三重轴移动
发表于 2015-6-3 16:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国澳门
sxl_sxl 发表于 2015-6-3 15:18 static/image/common/back.gif
& _; p1 G* R! q! u+ O& x# }8 ]鼠标放在要调整的管路零件上右键选择以三重轴移动

3 k# ~  \$ }. t. X7 c试过了,会出错啊
发表于 2015-6-3 16:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
dragon1108 发表于 2015-6-3 16:06 static/image/common/back.gif
7 H. ?, d9 i5 }1 ]试过了,会出错啊

5 b1 b) Y, H9 N+ g& o2 V提示什么错?
发表于 2015-6-3 16:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
sxl_sxl 发表于 2015-6-3 16:13 static/image/common/back.gif
: t+ M: p+ l- m7 X1 S: s' P$ R. U" K$ |提示什么错?
- h+ ]. c( I+ G4 v* X; c8 i
三通插入的方向通常是是由线路草图决定的,我通常先画好三通的三个接口的草图,然后再插入三通
发表于 2015-6-3 18:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国澳门
sxl_sxl 发表于 2015-6-3 16:20 static/image/common/back.gif. v. x9 i! E7 D: H9 ?
三通插入的方向通常是是由线路草图决定的,我通常先画好三通的三个接口的草图,然后再插入三通

$ r( ^  ~3 ^$ Z1 {5 g9 w. S我希望的是三通不在一条直线的那个通口能在360度范围内转动角度,三轴轴只是xyz方向移动,移动之后三通与管道可能都对不上了