发表于 2008-11-21 16:32:09
|
显示全部楼层
来自: 中国四川成都
1.首先要搞清楚接管外伸高度指的是那部分:设计图纸接管外伸部分是否包括法兰高度;
+ j" e; e u& \8 m5 ^( K$ V2.设备所用的法兰型式是什么:是板式平焊、还是带颈对焊;
- U, {2 l/ i2 D& m5 H% I! C3.如果接管外伸高度不包括法兰且选用平焊,接管外伸高度至少>120mm(考虑螺栓安装空间),如果设备有保温,还要考虑保温厚度,接管外伸高度相应增长。如果选用对焊法兰,接管可以适当小一点,但是必须满足螺栓安装空间!
2 i* O) Q' f$ `4.如果接管外伸高度包括法兰高度,无论什么法兰型式,接管外伸高度>150mm(考虑螺栓安装空间),如果有保温应适当增加!
% k' `7 V( n( n5 t3 W* m7 F3 p5.设计常用数据(外伸高度包括法兰高度):
, ]" W5 X' k7 v 保温在0~70mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=1502 h% a+ n) l$ D2 u, v
接管直径DN125~300mm 外伸长度L=2000 a2 p( j4 M% f2 j
接管直径DN350~600mm 外伸长度L=250
: o( ]( I. `3 t) F8 b 保温在71~100mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150
; Z* @* W2 W& w, ]1 V- ]1 W 接管直径DN125~200mm 外伸长度L=200
e6 b/ f: i% g4 c4 Y 接管直径DN250~600mm 外伸长度L=250
; x: r( d2 y- ^ 保温在101~120mm 接管直径DN10~150mm 外伸长度L=200) ], ?: F. I5 ~0 h; a1 R
接管直径DN200~600mm 外伸长度L=250( ?4 `5 F' Z! R3 u6 L; F* n
保温在121~150mm 接管直径DN10~50mm 外伸长度L=200
- j3 y% M) n& s9 ` 接管直径DN70~300mm 外伸长度L=250
, H! @# P+ z0 T0 z1 C* P 接管直径DN350~600mm 外伸长度L=300( D( Y8 v' e! U" [7 P& d
特殊注意:" n6 T8 I+ O* Y$ Y
接管非径向开口是法兰到筒体外壁或者保温间隙要>25mm,保证螺栓安装空间为宜 |
|