电液比例换向阀4WRZ10E/6A24NZ4: t/ M3 q$ ^) e- J3 q0 y' v
可以用DC24V的电源直接连接吗。4 z$ N; O7 V+ N5 w, T
也就是说不使用放大板,直接用DC24V使其换向,可以这样使用吗。
发表于 2008-11-2 19:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得这样用没有任何问题.
$ v" }" g6 Z+ s3 W3 ?) F* A7 I( o就当做常规阀了.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-2 19:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 liu_jk 于 2008-11-2 19:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( z  |# n7 j& l! z% v) n# j
我觉得这样用没有任何问题.
0 i$ h* `; {& z- r就当做常规阀了.

# `1 z* ]5 _7 \9 `# Q我也想作为常规阀使用,咨询了一下华德的技术人员,说不可以。
发表于 2008-11-2 20:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是不可以的
3 Q( ]  m6 W7 Q一要考虑阀芯的机能,比例阀阀芯和普通阀芯是不一样的
$ e" ]  h" e$ G% y6 C二要看比例电磁铁的类型曲线,不然比例电磁铁很容易烧掉的

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-2 21:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 柠檬咖啡 于 2008-11-2 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, R- T3 ]. m5 B! G$ @好像是不可以的9 v9 J" T4 h5 C2 Z. _" E
一要考虑阀芯的机能,比例阀阀芯和普通阀芯是不一样的' D' V6 p, E/ H) e
二要看比例电磁铁的类型曲线,不然比例电磁铁很容易烧掉的
4 n# w9 q8 b; S
6 U0 N( Y$ I; a7 {. }9 X
请柠檬兄弟确认一下。
发表于 2008-11-2 22:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能接。比例阀也就是个开关阀,时间长了可能发生卡死,我是用在A4G40EP泵上的比例电磁铁% A4 V; h! b7 B7 g3 ?
! s8 H# n/ z: j- b$ t
[ 本帖最后由 41998208 于 2008-11-2 22:11 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-2 22:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以接的!我们有台插装阀上当常规阀用.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 实际用例

查看全部评分

发表于 2008-11-3 09:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该是能直接接上去的 但是时间长了 并不好

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-3 10:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不能直接用24VDC电源代替  R8 O/ S8 @/ [! j: W/ I* Z

$ M5 W$ ~- ~5 S2 U. ?9 _放大板接入电压是24VDC,但是分配到阀的信号.根据阀的控制方式不同也不同
  j( E8 L, |- {& B电压控制(0-10V)
# d3 V# V; {9 `! `. y电流控制(4-20mA), _" l5 X* P  E* {$ M& s9 e6 A
根据你比例阀的型号看是哪种控制方式* A1 o1 |% D1 s# o5 f
如果是电压控制方式的话,好搞点,直接输入10V电压,比例阀全开,就可以当普通阀用.9 O4 @8 N  g0 {, f7 |' P+ p6 y* S
如果是电流控制的话就比较麻烦了* `4 U/ j6 w( D4 C* N* G2 f% e) E

2 J0 S  [0 q; A0 m& }; i一般目前用的大多是电流控制的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
9619 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-3 10:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不可以,以BOSCH-REXROTH比例阀为例,放大板电源DC24V,可放大板到比例阀电磁铁的电压只有6-9V,DC24V直接接到到比例电磁铁上,会烧掉的,实际工作中碰到过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-3 10:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意9楼和10楼的说法,完全正确。上面有用DC24V直接接的可能是碰对了,就象9楼说的,放大器给电磁铁的信号有两种。不可以乱接。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-4 13:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
比例阀不能和DC24V电源直接相接,很可能把比例线圈烧掉。
1 a3 C% M) g$ `5 S一般来说,放大板输出到比例电磁线圈的是一个电流信号,一般最大为800mA~1600mA。但实际上,这个电流信号是一个方波电流信号,这样既能保证比例阀线圈可靠工作,又能减少线圈发热。
8 w! B! [* w+ a1 v$ R% `如果把DC24V直接加到比例线圈上,那产生的电流大大超出线圈承受的范围,线圈很快就快烧掉的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-4 18:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
肯定不能啊,我晕了.. x6 o: @  M. P( J2 [0 `
放大器的整流及放大功能就被你省了..牛........

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-4 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 自流井 于 2008-11-4 18:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% }# t+ t4 U# K4 \3 h, n, U
肯定不能啊,我晕了.
9 k8 [3 O+ b3 C& X2 Q放大器的整流及放大功能就被你省了..牛........

  R: R( O/ m) a4 P0 Z1 m
% Q7 _. G, X7 ~# \讨论的就是比例换向阀能不能作为普通换向阀使用,怎样使用。
发表于 2008-11-5 10:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的问题好像跟上次说的不一样!这个问题其实就是比例电磁铁的电压等级!没找到比例电磁阀的说明书上的电压等级!不过相关资料上说的目前的电磁铁的规格供电的电压是直流24V和12V两种和交流的三种,不过后者12V多用于车辆!所以目前资料显示用24V直流电供电应该没有问题!尽个人的意见不能肯定!不过长时间使用对齐有一定的影响(时间长的话一直在其最大工作状态发热等等问题严重)!电压控制(+-10V)电流控制(4-20mA)这个只是给定的信号!比例电磁铁的最大供给的电流可以达到2.5A。" T1 |2 T# n% `2 t2 ~# q
不过最好不用使用,太浪费了!领导看到会) _1 x7 S0 x- C7 y% d. u( o
0 s, D& y+ b5 }! U0 O* U
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-11-5 10:44 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
9619 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-5 10:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看看电磁铁的参数,注意别烧了,应该可以当作常规阀使用。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-5 11:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以这样用,不过要做点工作,首先测量一下比例阀的电阻.然后根据比例阀的参数要求输入的电流值计算一下24v电压除以电阻值,这个时候电阻一定是小了,就串一个电阻进去.把电流控制在比例阀允许的值就可以了.如果想做比例阀用就串一个滑线变阻器进去,还能做比例的用.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-5 15:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大哥你起码要先量一下它是交流还是直流再做决定能不能用啊。
发表于 2008-11-6 10:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
比例阀是做为调节阀使用,直接换向的话用电磁阀就行了,经济实惠
发表于 2008-11-6 10:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 guxz57 于 2008-11-4 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! N1 X" ]- X# x
比例阀不能和DC24V电源直接相接,很可能把比例线圈烧掉。9 ]4 O. }" k4 |! e; @7 y; A
一般来说,放大板输出到比例电磁线圈的是一个电流信号,一般最大为800mA~1600mA。但实际上,这个电流信号是一个方波电流信号,这样既能保证比例阀线圈可靠 ...

. k4 R6 Z( m" r" \8 o9 L  ~同意楼上的观点,了解了国内的流行的比例阀和泵上伺服阀,短时间可以,但长时间会引起电流过大而烧掉电磁阀的,查一下元件的电器参数
发表于 2008-11-6 11:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不可以直接连,如果你一定要用恒定的电压的话,首先测一下电阻,一般比例阀的有放大板(4-20mmA的电流信号来控制的)对应的你可以算出相应的电压,这样继续用也行,如果是这样的话那就失去了安装比例阀的意义了。