发表于 2008-10-28 13:47:43
|
显示全部楼层
来自: 中国山东济南
疏水阀要把设备中的冷凝水输送到远处,必须要克服输送过程中的延程阻力,这个阻力的合值就是背压值,一般情况下,提升10米为1bar的延程阻力,水平输送500m查不多按1bar来计算。6 ?' g* {9 ^" [2 ~% @
背压要根据实际情况来估算,很多设计或是使用单位认为背压越高越好,其实不然,背压越高,疏水阀的型号选择就会偏大,购买成本就会增加;背压低了,不能及时疏水,造成设备故障。
# h5 p2 K( ~0 w. O8 X9 ~8 R% G举例: " k/ w Q6 G( A5 R
换热器进口蒸汽压力5bar150度,每小时500kg的蒸汽耗量(安全系数为3),经过换热后的冷凝水要求输送到500米外的密闭水箱(设计压力1bar)
6 j+ C2 L, Q/ Z+ G. l: I+ F3 @4 u( [( x; r9 W) [
那么疏水阀的背压为p=1bar(500米延程阻力)+1bar(水箱内压力)=2bar+ u+ ^) F Z) o
8 E; R, h8 w% J9 C4 a/ |% H
疏水阀要克服2bar的延程阻力并能够将每小时1500kg的冷却水及时送出
: }3 U7 N/ h N( d" d% D. m8 {" `
6 R( g, p$ `- z进口压力-出口压力:5-2=3bar
/ s: W* o$ ^- p+ ?: E6 C; \
0 o! V1 P7 Z2 x, a: D1 H+ C" ^! \疏水阀的选型是根据这个进出口压力差值3bar和疏水量1500kg的一个比值表选的,每个公司都有对应的表,选出合适的疏水孔(此孔在疏水阀内部): A. q+ ^ @9 _& A2 w
( J5 B* A# X* w2 c% |8 \
至于疏水阀的连接尺寸和疏水能力并没有太大关系,每个选好的疏水阀都有几个连接尺寸的. |
评分
-
查看全部评分
|