采暖炉: 如按1平方70瓦算,2400*70=168000瓦
2 g9 ~7 T+ V. f/ | 1KW等于860大卡,则用15万大卡就够了呀??!!2 }% ^3 J* T) E/ X: K, W- u
再考虑热损失等等,20万大卡就足够了吧?
7 g# R2 R' e4 k( f0 _0 V
0 v6 a+ z' ?) J7 G# `/ `: N* u' j" @0 A7 c. o5 y, |
热水炉:/ z j" J9 d0 y U5 X
按240个床位算,每人125升算则要30吨水,考虑入住率,约25吨水应该就可以了吧,
! a7 Y7 A/ @0 R. w/ S" D+ ] 那么要用多大的水箱?多大的锅炉啊?- k- k/ o6 A, N+ P3 t* M% E2 X
" _" X) D Y; }# V3 u8 ^多谢帮忙!