[已答复] 锅炉选型的问题

[复制链接]
发表于 2008-8-6 16:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
不好意思先咱这个是化工、容器版,我想问一个锅炉方面的问题
9 S( v1 M' n" D. R. ~$ E0 \8 q# l9 @9 G8 m& P: N
我想也应该有那位老师是做锅炉的吧
- _) e% u* M4 @0 M先谢谢你的帮助! s+ X5 Z* s( @$ S

: c# c7 K0 m2 G& K 有一酒店,120个房间,每个房间15平方,我们想用一台燃气锅炉采暖,一台燃气锅炉供热水  
2 X& r9 h" d9 Q4 ^4 \. `+ c4 B1 D
/ M2 m  R$ t( i% d, G9 k4 K$ x这里是郑州
: a1 |: \  j. w& r( q, h
1 c' H: N1 U7 d: E. X9 j9 D3 A请问,这两台炉子应该用多大的?' t: N0 K4 G8 m
8 w, F: _" a; G" [! g* B7 F/ v
你最好讲一下是如何计算的。! f" v7 Z+ c2 s3 H5 ?2 ]$ E

5 N- a1 M: ]+ B8 k谢谢!( l) g# D1 I+ ?1 f. z" P2 D, r# V

. ~$ n$ z. @' g2 v[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-4 13:20 编辑 ]
发表于 2008-8-6 16:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、为什么用燃气锅炉采暖。(现在普遍采用燃煤水暖)
3 s; r' d- m2 Y3 X2、酒店的门窗保温效果,屋顶、墙体的厚度及建筑材料。
0 X; ~* y# u) H* j7 d; ]1 f3、大堂和走廊及附属房间有多少?其实你要说出总的取暖面积。
7 ]# h+ V/ T- Z5 r5 v% c4、郑州的冬季极限温度是多少?

评分

参与人数 1三维币 +16 收起 理由
zzpxp + 16 跟踪应助,谢谢

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-6 18:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、郑州不让燃烧煤,油--跟不上   电---用不起+ ~1 b. b; O& o8 {7 Q
2、楼高十三层,框架结构的。无外墙保温。其他都一般
  j2 L8 s0 X6 E3、其他附属面积约300平方,总面积约2400平方3 @; W; c0 Y) f- a+ p
4、最低也就-10度了不起了。
" O! O4 M1 O" o
* g8 n( f- u) ]* U0 f2 d" c6 J2 y谢谢楼上能够帮我
发表于 2008-8-7 09:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、温差16-(-10)=26度,普通墙体保温系数0.7* h6 B7 F4 e) Q
2、根据你的面积2400平方大约需要:1吨蒸汽炉或60万水暖炉或0.25m焦耳热能炉。
$ x; I3 v# u/ d' Q' A& F" t3、介质如果是水为以上数字,介质为蒸汽可以小20%
/ j0 b9 t8 V& ^' p' P( U! ^       以上为取暖,热水另计。: a8 [6 h: Z  z4 K4 `4 h7 h
                    仅供参考啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢你了
3 ~- I$ g+ G: P, L( i$ L- \' ~2 f- o6 e8 P, k& L9 k3 w
采暖炉: 如按1平方70瓦算,2400*70=168000瓦
2 g9 ~7 T+ V. f/ |        1KW等于860大卡,则用15万大卡就够了呀??!!2 }% ^3 J* T) E/ X: K, W- u
再考虑热损失等等,20万大卡就足够了吧?
7 g# R2 R' e4 k( f0 _0 V
0 v6 a+ z' ?) J7 G# `/ `: N* u' j" @0 A7 c. o5 y, |
热水炉:/ z  j" J9 d0 y  U5 X
        按240个床位算,每人125升算则要30吨水,考虑入住率,约25吨水应该就可以了吧,
! a7 Y7 A/ @0 R. w/ S" D+ ]       那么要用多大的水箱?多大的锅炉啊?- k- k/ o6 A, N+ P3 t* M% E2 X

" _" X) D  Y; }# V3 u8 ^多谢帮忙!
* K% u4 Z) t& e: X) {7 Q9 g0 p拜托
9 I; F  |  E* w8 P/ Z5 `% d) S( a3 C" E6 r
[ 本帖最后由 cvbnmm 于 2008-8-7 11:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-7 11:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还有人在吗" P# x$ ?  d' h  b

9 P, }  [5 |" Z! c帮帮我了
发表于 2008-8-7 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
取暖私人酒店可以,我们算标准酒店你这15万小了。
3 k  I8 v: O- C- K9 Z+ C. d! z热水按1/10算,2万就够了。水箱18-20吨够了
 楼主| 发表于 2008-8-7 16:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
按1/10算?为什么呀?. r; E0 c: g2 X1 F6 ~. k
热水炉-----2万大卡?
8 n3 W3 k" X* @) q& D小不小啊?
2 X& t% v7 H  w& y2 U/ _% `# g0 U1 {) |3 h' O% O
如果我把锅炉也用20万大卡的,那我的水箱是不是可以小一点啊,比如说8吨?
5 h* I5 G4 |" C0 C8 H, f* J/ T3 }& m8 v" p3 C* _
行不行啊
 楼主| 发表于 2008-8-13 16:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我的问题为什么没人回啊4 Q0 h0 C, i- w
  b& P( P0 z% e3 y) @. |$ X
咱讨论讨论啊
发表于 2008-8-14 08:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
水箱的水是循环的,应该小一些才对的。