第六节 蒸汽灭火系统! Y% p* ?4 d4 U. q, K% h
7 _ A8 j/ D& m; p8 m
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
6 w) T" v" U' Y' G2 N) y- f. f4 P0 o7 G
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。0 Q: e' o' q$ g) k( g: p
( X+ V( R1 n/ {9 n; |: U5 P
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。. c# h* b) j- D! D
, c; }: P; f H" `2 J7 v
第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
4 Y% `6 r5 ]0 W5 n6 s+ F* U: V
) b% j+ a1 ?+ S/ ?2 v3 z; ?一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;6 T. d( ^2 x+ r; f; ^
6 r: K& m! S: c8 @2 s' Y二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;% P" C( b, k( L* ^
9 ]$ `, o8 Q0 K. |( r# @
三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
/ S1 R9 F# N% M+ _' u5 k0 j
; w0 X( X( o- T7 }四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;1 w: Y# E$ ` e
9 J- O+ r6 n$ Z0 ]/ Y
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
+ a& W" G, e/ `' {0 t7 g' l
' k; p) `7 x6 B六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。* U3 h3 O- K# q" M8 K. S5 {
0 H, @3 I z# S4 S4 K" g% k1 b, f3 u; V# }第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:; S$ f4 j' i2 B, O' A
3 d* \7 O5 b w4 p$ U; m' v5 H# ?
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|