石化等企业和国标里对管道都有涂色区分的要求,而且国外一些工程里也有类似的规定。+ N; B$ r* Y6 E9 Z7 `6 l) z" |& \& a# K
但是在北方很多管道都有保温或者伴热。这样一来即使是有色标也被包在里面了,
9 h5 Y, c: J3 S  @" |所以不知道遇到同样问题的朋友是怎么作的?
$ H( W; s5 Q6 r- X9 E9 S难道是把色标涂在外面?
, C: b6 i3 y, [但是这样整个管子都涂不是就成涂保温外皮了?
4 W2 c1 I9 M, |: J# v  a而且油漆对管子还能起到保护作用,这样一来不是太浪费了?该涂漆的地方没涂。。。不该涂的又涂了。
. F5 u/ S5 I+ K4 W) Z( u$ x, v; D' `
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-15 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-10 17:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
根据工程管理,保温管道需在保护层外表面刷色环,通常色环面积按总面积的2%考虑,油漆量也按2%考虑。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-11 09:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那里层的工艺管线还刷吗?
发表于 2008-7-11 20:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
朋友,你提的问题可执行以下规程:; N. ~4 F; D. D! P. L# d; b
(1)GB 7231-2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
  W4 P! ]3 b0 h4 [! s' H1 Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=227000
, q7 C- j8 V6 F6 w3 G0 k" |  T) Y/ C(2)SH 3043-2003石油化工企业设备管道表面色和标志
* }: @" @$ P) s7 Y: W; R) d) R5 `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1614029 l! z9 d1 ~% V
(3)DL/T 5072-2007火力发电厂保温油漆设计规程3 f; G& Q5 J$ Y6 G0 C0 H
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=459265
发表于 2008-11-29 22:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了。嘻嘻
发表于 2008-12-1 10:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,谢谢楼上
发表于 2008-12-1 11:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
以前真没注意带保温的颜色,看了学习了。
发表于 2008-12-1 15:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林

回复 1# shewei1979 的帖子

我们厂的外面不管了。