[摘要] 玻璃幕墙存在许多问题,其中建筑物漏水与装配失败是常见问题,如何避免建筑物漏水与装配失败,重要因素在于密封胶的选择与使用。
+ ^& i3 ?, \. W. n9 x: `  [关键词] 玻璃幕墙 结构胶 耐候胶
, b* b+ G# F5 |8 u9 z! x$ }2 r1 u
* e) t# k2 B: k  1 前言
/ n& w0 A) R1 u; r: x    玻璃幕墙具有整体性强、结构轻盈、弹性连接好、抗震性能好、便于施工及维护方便等优点。其所用材料主要有铝合金型材和密封胶二部分。其中密封胶的选择与使用,直接关系到玻璃幕墙的结构性装配、建筑物雨水渗漏及其它安全性问题。密封胶主要包括结构胶和耐候胶。/ s7 F0 v* z+ a7 p4 S8 C

& V8 x/ O: q! _4 v/ {3 N  2 选择密封胶应注意的问题
, l6 Q! \( B1 q; o    2.1结构胶的质量要求
2 F7 s( J; c, t) `    2.1.1结构胶的指标很多,通常认为必备的性能有4个,即良好的粘结性,足够的强度,适当的位移能力,长期持久的性能。满足4个要素,就必须采用特殊配方设计的硅酮胶。
* L! y# a( X5 o% ^# S    2.1.2结构胶的强度和位移能力是相互制约的,位移能力随着强度的增加会下降,反之亦然,所以同时满足这两个指标需要特殊配方的结构胶。: i2 J6 Y4 j+ h$ i( |% \- a& K
    2.2耐候胶的质量要求
3 D- R, m1 W$ q  o3 G& B    2.2.1耐候胶也应该具备4个基本特性,良好持久的粘结性,一定的模量,适当的位移能力,耐久性及对建筑物外观的保护。9 R5 n0 {1 D" L7 I" g
    2.2.2粘结性的重要性不言而喻,与基材无粘结性是建筑物漏水的原因之一,好的伸缩性能意味着较低的模量和良好的位移能力。$ j8 g3 }, o" m8 |  M: V
    2.2.3较低的模量表面密封胶在拉伸时候会对接口产生较小的应力,这对密封胶的持久粘结性有利,良好的位移能力代表密封胶不易因为板片接口位移量过大而开裂。
& A- s7 ]  p5 e- G( n& ?& L    2.2.4密封胶的使用寿命取决于其耐久性能,不能因为紫外线照射开裂;还有,密封胶的使用不当会影响建筑的美观,密封胶造成的污染和流挂现象非常明显,毫无美感可言。; S/ R) f1 g4 r5 ^; ^& d; D
. G! ^7 R; S. T& K4 U/ V7 ?1 p. U
  3 密封胶的质量检验1 B# w! s9 ~6 S" p% X  Y
    3.1结构胶必须是内聚性破坏。
! f: ?/ L0 U/ p    3.1.1结构胶切开的截面应颜色均匀,注胶应饱满、密实。3 u8 E, x1 @/ p) D" K1 F
    3.1.2结构胶的注胶宽度、厚度应符合设计要求,且宽度不得小于7mm,厚度不得小于6mm。* F& y& K5 h  @, {! F
    3.1.3垂直于胶要做一个切割面,由该切割面沿基材面切出两个长度约50mm的垂直切割面,并以大于90°方向手拉硅酮结构胶块,观察剥离面破坏情况。+ v* J6 I; C, \
    3.1.4观察检查打胶质量,用分度值为1mm的钢直尺测量胶的厚度和宽度。: ?0 N% X) a: v9 g$ k" k
    3.2耐候胶的质量检验应符合下列规定6 K4 F8 N5 b% M$ l8 ~: j3 b
    3.2.1耐候胶表面应光滑,不得有裂缝现象,接口处厚度和颜色应一致。
2 C. a$ D  n7 e    3.2.2注胶应饱满、平整、密实、无缝隙。
7 a: X; X4 G1 k  \    3.2.3耐候胶粘结形式、宽度应符合设计要求,厚度不应小于3.5mm。
7 v- P8 c% J' T5 ]7 e; k    3.2.4耐候胶的检验,应采用观察检查、切割检查的方法,并应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺测量密封胶的宽度和厚度。3 L+ j1 ?. E7 L  g1 j. j# t/ l. S

+ `# C3 P' b! P) m; H/ V6 O  4 密封胶原因引起的建筑物雨水渗漏3 Q, E$ C* P) D/ ]
    4.1施工不当,包括漏打硅胶、偷工减料或不依照图纸施工,密封胶没有注满接口,由此导致的防水失败,更具杀伤力。8 [6 R; G) q8 @7 O$ |& b
    4.2当外力、缝隙、水因素共同存在时,漏水将不可避免,漏打硅胶,或者偷工减料或不依照图纸施工,这些都会造成密封不严,导致漏水,同时应该注意密封胶应该充满整个接口,和基材充分接触,这样才能保证密封胶和基材之间产生良好粘结性的前提,同时也是密封胶耐久性能的前提之一。8 ~, e0 N& p, U2 H. j4 T* }- y
    4.3硅胶位移能力如果达不到接口位移量,必将带来密封胶的耐候性不佳,抗老化能力不足等后果,而密封胶老化后位移能力明显降低,不能满足板片的位移量的缘由,是使用了低位移能力的密封胶,甚至是假胶。# d, u4 F  }& M& ~5 ~' V) x
    4.4因为三面粘结会限制密封胶的位移能力,必要时可以用防粘胶带来避免三面粘结,交接处的接缝由于受到不同的作用力,位移量很大,注意设计的时候预留伸缩接缝,让密封胶来承担过度位移,应避免窗框直接和墙体碰撞。
; M& `3 n8 `7 `. a6 G8 ]) M; y, Q0 J- x$ w0 J" e8 E
  5 密封胶原因引起的结构性装配失败- C2 A  p' r, a, K
    5.1结构性装配失败的常见原因是粘结失败,这也是最常见的原因,粘结失败表明结构胶起不到任何作用,也是意味着装配失败。- x& t3 I1 q- f8 E! F3 M
    5.2未经过处理的材料表面粘有大量异物,如果不有效清洁,会影响粘结性的建立,然而粘结和清洁溶剂类型之间也有一定差异,用不同清洁溶剂清洁基材,粘结强度明显不同,所以还应通过粘结性测试来选择溶剂。
2 A+ R/ W( }, t2 ]5 ?" X: f4 |( Y    5.3接口设计在结构性装配中也非常重要。除了结构胶的宽度和深度达到要求外,易于施工的特性和密封胶固化特性却常常被忽略,大部分结构性装配失败的原因生产于此,不当的设计不仅使硅胶施打不便,接口不易注满,而且清洁也不方便,那么硅酮胶的粘结性就没有保证,若采用分离式的接口设计,将间隔作用的双面胶条置于靠近玻璃四边的位置,结构胶的耐候胶就被分开,使其施工和固化互不影响。# o& ], ^2 [9 e+ _! \
8 s0 O; [7 t  F: Y* U0 q
  6 结论
& g0 N- e, J& i2 j+ ?/ S! ?    材料是保证玻璃幕质量和安全的物质基础。密封胶在玻璃幕墙中起重要的结构作用,由于它连接玻璃与玻璃、玻璃与铝材,承受风力、地震作用、自重和温度变化等。因此,应加强玻璃幕墙用密封胶的质量控制,包括结构胶和耐候胶的质量控制,避免由于密封胶原因而产生的结构性装配失败、建筑物雨水渗漏等质量问题,从而保证玻璃幕墙的耐久性和安全性。