[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。; k) W$ Y+ r# S% V2 g& z1 Q
套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。
  f0 c8 e( g8 f+ I7 G+ m' ~& I
6 @9 L  t& c5 y) y% I套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少, K) o- t- z) {. q5 }& D
/ W! |: t/ r  L9 p9 z3 ~" I' ^
请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。3 O' E! c4 ]7 z' T

% s+ A8 @+ m9 {# B- z现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。
: Z. O" H* T8 K, l! {* P! p$ C7 e. m$ f! \; e+ ^
零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。5 E3 F0 W9 H* w: r& R9 d
9 J: z1 Y4 `) L. w! C5 U0 B
恳请各位能帮忙下。先谢谢
; H9 B6 w8 y/ K; r" f, y. U! K4 T7 L( H0 H, F
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。
) p2 B6 l0 V# s; l3 u9 i# n据《现代综合机械设计手册》提供。) T8 C- R" U* h2 g/ Z

3 a- p) h0 _# B' j: T+ i# H[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力
2 D) O2 D/ R6 ^, R, z( O8 t另外损伤的是环氧树脂套管的外沿# C) ?) H7 G/ K/ d) q4 _' G

1 b# W; j" [2 {* Y  W2 lMmax=41.112MPa
' p0 T! D; t2 \, u6 R8 Z* J$ _7 b' g0 W; m! S
[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.
" s/ R! i, ?0 i
0 T+ k4 J" a5 A  Z- s4 Z+ E1 j1 G! q/ M; x7 e; r
你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?3 g5 s1 r) Z0 x3 Q9 R
能简单介绍下怎么算出来的么?
3 Y0 A3 z+ f! ]# l7 j
. z/ z) p. ]8 ]9 _9 \) _这个数据对我非常重要.
# n, o; e9 @# v! G1 T3 b$ F9 v7 F8 P
有谁能验证下么?
- G; k- t+ S# ?' v6 p1 S9 C( z: n3 |* A' U4 q5 Y! Z6 _, |
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。3 C% X! K; F! }7 ?) I4 }
5 I3 V3 \9 D* c2 E6 l1 F3 s' Y
但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i
8 k; k4 `  U9 l  {- b8 v- I 幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?