发表于 2008-6-9 14:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问如果用PID来控制比例阀方向阀的开口,PID的原理是偏差e产生输出,但是如果偏差e=0,那么输出=0;这样阀的开口也会=0,& q( `) x" X6 w
在实际应用中,是否是将初试设定阀的开口减去或者加上PID产生的输出来控制阀的开口.  Q  f' @* q4 @) X7 b8 o% e
例:初始设定比例阀的模拟量电压=5V, 1 w, \7 T  w4 Y% k/ a
偏差Ev=实际阀的流量输出-设定阀的流量输出(5V对应的流量)  Q5 K4 [4 P6 x1 H( L

; ^+ ^& r0 d2 c  S3 ]那么实际给阀的模拟量电压是否就是5V+PID(Ev)?
$ W7 C# `2 A. Y  ?
+ `2 q% N4 E( B9 L% ZPID(Ev)就是根据偏差得到的PID调节量
/ J2 K  k' `) i4 l/ s" C  j' T2 K6 o  l3 x$ D. d/ y: E
请大家指点,谢谢!
发表于 2008-6-10 09:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主深入没有浅出
9 I$ Q3 O1 u$ g2 O/ t你给阀的信号就是你控制的信号,你给的不是偏差,不要考虑内部是怎样的,内部的偏差PID会解决(不过效果要看PID设定的是否合理了)
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上,我的反馈有点特殊,因为我做的是两缸的同步,如果光反馈每个缸的实际速度,那么总会存在一定的速度偏差,这样两个油缸运行的时候就会有累计误差.+ H: v2 ^) |5 |9 q* H3 g  B* n

1 {% ~) Z7 x3 i我反馈的是两个缸的位置差,所以我的想法是将反馈的位置差和设定信号叠加后再由PID模块来处理,不知道这样做是否合理.