热熔承插连接注意事项和步骤:
. G- _9 }1 P/ Z( K) s: j0 c1. 热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。6 y% ]4 |9 U6 Q
2. 管子与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。4 w9 X1 |& M# A2 A( s( o
3.用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出焊接深度,焊接深度应符合表-1
( {; L, o+ \, ~3 g" G的要求。5 u3 D5 k% ^3 @) r
表-1+ f, g4 }6 j. k$ z
热熔连接技术要求2 N; C8 f, U- G2 M! z' H
注:若环境温度低于5℃,加热时间应延长50%。6 ]7 p2 C) b; y" s' D, R% P' r
4.熔接弯头或三通时,应注意其方向,在管件和管道的直线方向上,用辅助标志标出其位置。, @# h3 M, S8 i1 n# \' @& l7 A* b
5.连接时,无旋转地把管端导入加热器内,插到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间必须满足表-1的规定。# O* T7 K3 g' ~2 x0 o8 s* J r
6.达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀用力插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。3 u- i0 B0 a' T/ ~2 d
7.在表-1规定的加工时间内,刚刚熔接好的接头还可以稍微进行校正,但严禁旋转。 |
|