发表于 2008-5-29 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问流量15    我是不是选择泵就的是15大一点的,比如我选择了泵的吐出量为18 ,泵的吐出压力2.0,那么我的管径应该用多大的怎么计算。吐出量是就是流量吗。
发表于 2008-5-29 11:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或% n% R: a' z' G# Q
(`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。7 t* V" E, y9 C% L5 R. {6 L
   流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为+ N  H* P2 Q8 f$ ~" w. S! Z- E. M
m/s。
, F1 I; z! g+ x$ C$ X. K   流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系:
( N6 I, t9 O" ~1 u; ?# Y2 m* B9 D`Q = (∏ D^2)/ 4 · v · 3600  `(`m^3` / h )
5 r; m& w. y# K* ]1 [ ! a' n" T$ n  f3 ]
式中  Q — 流量(`m ^3` / h 或 t / h );6 _8 h& f6 H; b, K% i
      D — 管道内径(m);
, x7 v) _" ^/ n3 O# h5 ^      V — 流体平均速度(m / s)。8 F2 O' D3 b8 x* |
   根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方
: T; @! J3 Z2 g. K1 u/ y( ^1 G! V可代用。例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN500管- E2 B' l$ t$ m# i
道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
柠檬咖啡 + 2 积极应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-29 11:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# 的帖子

老大你说的我查了也看了,都只道.请仔细看下我的问题.只有流量,怎么确定管大小
发表于 2008-5-29 15:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
流量单位一般是L/MIN(升每分钟)
( C+ O/ s! P. S" t而泵的吐出量一般是指泵转一圈排除的油量 ML/REV(毫升每转)) f3 W; O" d5 a8 y/ A2 O
之间还要看电机的转速.5 B, R: Q' J6 \; G! s* v: g% H
如10排量的泵,用960转的6极电机,排出油为9.6L/MIN
* r* n0 m8 y# S5 I8 r用1450转的4极电机则流量为14.5L/MIN
5 Z$ X' M" m& }  c5 b" \, W
8 Q2 u: }; \  w6 c管径的大小根据流速来确定,一般压力管流速取5-7M/S,回油2-4M/S,吸油0.5-1.5M/S $ C6 d; o2 p: R" E$ w$ y; s& `* F
这样可以计算出管子内径的大小

评分

参与人数 2三维币 +5 收起 理由
9619 + 2 详细应助,再加点儿。
柠檬咖啡 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-29 17:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
管径 d>=4.61√(Q/v)               Q——L/min            v——m/s
9 j) f* D1 B: F壁厚δ=pd/2σp              钢管σp =σb/n          σb——抗拉强度 MPa    n——安全系数  当p<7MPa  n=8

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
柠檬咖啡 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-29 17:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 4# 的帖子

4楼很感谢,明白了不少,又遇到了新问题,电机出力什么意思,还有根据公式W.Q选择电机可以详细解释下吗
 楼主| 发表于 2008-5-30 09:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 6# 的帖子

是P.Q    什么意思
发表于 2008-5-30 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一直需要这么大的流量吗?不是一直需要的话加个蓄能器就行了。管径的选择不是太严格的。综合考虑泵出口的接头规格和流量。设计手册有一个专门的图。一画线就知道了。
发表于 2008-5-30 16:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主所说的吐出量其实应该是泵的排量,在液压系统设计时,压力管,吸油管,泄油管和回油管的流速是有一个范围要求的,楼主可以根据排量、电机转速及流速确定流通面积计算内径,根据压力来确定管子的壁厚。