非法定计量单位与法定计量单位换算表 附表1.1 l( ]& w8 U+ Q- W. Y8 ], Y5 N. x
量的名称 非法定计量单位 法定计量单位
1 H8 ]! ]8 E8 s+ i# A# B' E力 0.101972kgf
( o8 V9 z. }+ C1kgf IN
4 i, l9 s& J, M* S0 s6 E% _) P9.80665N1 }% w* W2 z: V' k V. X
力矩 0.101972kgf×m
- b) K: r- d! ~) {* U) P8 a" j1kgf×m IN×m1 D. z# l7 O9 _
9.80665N×m! ]3 F9 P, i8 x! d- t4 D4 ]
强度、应力 0.101972kgf/cm21 G% ?' l) ]- L, |) q/ e* q& B
1kgf/cm2 IN/mm2& c" n0 i1 Y! l+ |+ S
9.80665N/mm2+ H) Y0 H1 n0 e( |) I& g. V
注:IN/mm2=1MPa。, X% v$ y* ~5 ?$ O$ A
摩擦型连接中每个高强度螺栓一个摩擦面上的受剪承载力(KN)表2.2.30 f7 }! |4 ~1 l
4 {( E/ y' x U! G
序
8 z( i6 j0 W+ f5 D2 D# j7 C号 螺栓的- j3 J L2 }7 | \
性能7 ~$ M! e$ N0 ~! V$ v* a) T
等级 螺栓公: b9 v% L- R1 T5 y9 w5 E9 y
称直径
3 i' f! W1 f+ W(mm) 预拉力$ F; N. h* P8 q0 R
P
7 E' g4 f; H% T5 T, @' u/ L(KN) 摩擦面抗滑移系数μ
$ ?. }: ~2 h& Y) ]7 p" w7 E 0.25 0.35 0.40 0.45 0.55) j1 q) @' M! S. S; j0 a
1 8.8S M12 45 10.12 14.17 16.20 18.22 22.27
6 K$ E+ X9 Y d H5 o- r2 M16 70 15.75 22.05 25.20 28.35 39.65
( y% `/ [* }/ [: r* R6 o0 w3 M20 110 24.75 34.65 39.60 44.55 54.45
# `$ T! C* T* S" J% f' f4 M22 135 30.75 42.52 48.60 54.67 66.82, z# [* h' g1 l' S) R; r- I
5 M24 155 34.87 48.82 55.80 62.77 76.72/ u) d! w/ P1 C# w( ?- e* t
6 M27 205 46.12 64.57 73.80 88.02 101.47
' ^* t/ J& S4 Q7 M30 250 56.25 78.75 90.00 101.25 123.75
$ d0 U" u6 H& w% j7 R1 {, K& u: Q+ c8 10.9S M12 55 12.37 17.32 19.80 22.27 27.22
- @3 p0 y+ d0 H0 d: e$ S$ l9 M16 100 22.50 31.50 36.00 40.50 49.50
) e" F, Y( a6 N/ E10 M20 155 34.87 48.82 55.80 62.77 76.72: D+ p4 n, h! A4 x
11 M22 190 42.75 59.85 68.40 76.95 94.053 f( s& h6 q7 d) B# ^
12 M24 225 50.62 70.87 81.00 91.12 111.37
! E1 C/ _6 }5 H. ?. I13 M27 290 65.25 91.35 104.40 117.45 143.55# o, x# _0 Q/ h& z
14 M30 355 79.87 111.82 127.80 143.77 175.72% ^4 ]) @7 H" h9 T8 u
注 1.当用于冷弯薄壁型钢结构连接时,表中值应乘以0.89予以降低;
4 ~) f1 X' ^' Z% o( F9 y. m, ?2 ?6 b( O! X0 c# j
2.当高强度螺栓连接同时承受剪切和螺栓杆轴方向的外拉力时,其抗剪承载力设计值应按表中数值乘以/ d1 y# k& U0 x3 k4 z$ Q
|