QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2905|回复: 20
收起左侧

[讨论] 划类求助

[复制链接]
发表于 2008-2-23 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现设计一换热器,1 e5 _2 D: l" p; R' o) W" w5 M
壳程工作压力0.05 MPa,设计压力0.2 MPa,介质 水蒸气,120度:
2 W- Q* R. V1 Z4 i5 Z管程工作压力0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,介质 水,40度," E( B3 x% K8 q4 R. w4 `9 J
这个换热器是一类压力容器吗?
9 @" T3 D5 Q6 d请高手指点。
发表于 2008-2-23 21:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压力容器分类方法综合考虑了设计压力、几何容积、材料强度、应用场合和介质危害程度等影响因素。 GB150中规定设计压力小于0.1MPa的容器不属于压力容器。此换热器管程和壳程的设计压力都超过了规定值,是低压容器,属于一类压力容器。
发表于 2008-2-24 07:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
容器的分类划分在容规中有较详细的说明,压力容器分类应同时满足:1、设计压力≥0.1 MPa;2、内直径≥150mm;3、介质应为气体或高于沸点的液体。按楼主的要求来看,一般应划为一类压力容器。
发表于 2008-2-24 09:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
属于1类压力容器,学学容规吧.
 楼主| 发表于 2008-2-24 19:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
容规  第2条 本规程适用范围如下:2 t5 \7 g5 Q( A
    1.本规程适用于同具备下列条件的压力容器:+ Q/ t$ {, k$ M7 `
  (1)最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同);1 m) O6 Y% P9 J. g
    (2)内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3;
( ~( H) P, L, z+ D* u    (3)盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体。(注3)
" Y& {. G; Z, ]/ O  g' g
6 }7 V3 X: ^* j  ~* o( c(1)中是“最高工作压力”而不是“设计压力”,
( _- N0 v5 B5 q6 E本设计中  壳程工作压力0.05 MPa,设计压力0.2 MPa,介质 水蒸气,120度:. a% u9 U: i. D7 h
应不归容规管,自然也不是1类压力容器。( D2 O% w: I3 p- y0 a9 e
不知本人理解对不对?: N, a1 Y, k7 k) g! A
欢迎指正
发表于 2008-2-24 20:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上的理解正确!/ X4 b# j2 Y  C8 t, @
壳程工作压力0.05 MPa,设计压力0.2 MPa,介质 水蒸气,120度:——工作压力小于0.1MPa- {0 ~3 t. \. x4 Q/ x
管程工作压力0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,介质 水,40度,——介质非气态
/ Z, L! Z1 ~% s. w这个换热器是不用划类
发表于 2008-2-24 23:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
按《容规》定义,本设备为非类容器。
  m: q8 m+ {; g/ i1 w2 U. l水蒸汽为120度不太合适,应写成过热蒸汽。
发表于 2008-2-25 07:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼上的理解正确!这个换热器不用划类。120度的饱和蒸汽压不可能是0.05 MPa。
发表于 2008-2-25 08:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 xinfeng123 于 2008-2-24 07:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ u( t; `7 F# M1 v4 F0 p$ h
容器的分类划分在容规中有较详细的说明,压力容器分类应同时满足:1、设计压力≥0.1 MPa;2、内直径≥150mm;3、介质应为气体或高于沸点的液体。按楼主的要求来看,一般应划为一类压力容器。
& B4 k9 A# Z8 n$ }$ w

" R8 X$ U" e! J2 v3 y纠正一个问题:是否归容规范围是按照最高工作压力来定的。当进入容规范围后的分类是按照设计压力来划分的。普通情况下,如果根本不在容规管辖范围,那么设计压力即使超过0.1也不能入类。
发表于 2008-2-25 09:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应全面了解楼主给出的条件。
4 }6 Z9 U2 y! d2 M0 n1  壳程为水蒸汽,120℃(楼主没有写C),这时的饱和蒸汽压为0.1986MPa,楼主给出的0.05MPa是否正确?在这种情况下考虑根据设计压力划类是安全的。
% Y6 o4 M. I5 J2 g2  管程压力为0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,管程压力作用于换热器封头,封头是换热器的一部分,还是应该按低压容器来考虑,应划为一类压力容器。
发表于 2008-2-25 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
注意低压容器和一类容器是两个概念
发表于 2008-2-25 13:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应明确120度是设计温度还是工作温度(水蒸汽正常工作时的温度),
发表于 2008-2-25 21:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 11# 的帖子

《容规》第6条 第3款:
$ Y& T: H* _+ J3 u/ f' ? 3.低压容器为第一类压力容器(本条第1款、第2款规定的除外)。
) T9 q6 z5 x: L# f+ v) |0 h+ u- d) r7 j6 W$ ~9 @# \) W* k
注:第1款为三类压力容器;第2款为二类压力容器。
发表于 2008-2-28 09:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据楼主提供的条件此换热器应该属于低压容器,  是第一类压力容器。封头的工作压力为0.6MPa。
发表于 2008-3-1 15:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据所提参数,严格地讲不用划类。
发表于 2008-3-3 11:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意6楼意见!!!!
发表于 2008-3-3 12:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应全面分析楼主的条件,壳程压力给出的条件可能有错误之处,工作压力与给出的水蒸汽温度不符。另外封头受压也是0.6MPa,此换热器应为低压容器,应划为第一类压力容器。
发表于 2008-3-3 13:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
管程工作压力0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,介质 水,40度,- ^  E1 w5 m6 z
因工作温度低于标准沸点,所以管程不划类.壳程则要看工作温度与对应的压力.
发表于 2008-3-16 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
1、第一类压力容器是低压容器,但低压容器不一定是第一类压力容器;  x" p6 a/ H$ V1 b- B; o
2、划不划类先要看是不是归《容规》管辖;& {' c' [  W' D
3、根据楼主所给条件,此水蒸汽可能是过热蒸汽,则不属于《容规》管,不划类;如果是饱和蒸汽,那可能是楼主把工作压力写错,这种可能是有的,这时就应该划为一类;$ \6 }2 Z$ s. W
4、把管程当成一类,也是错误的;9 J/ y4 W" O: W( k( m, `/ M* S( L% b
5、如果是为了考虑到[安全,而不是严格按《容规》划类,更是错误的;如果考虑安全,可以“参照”GB150和《容规》设计、制造、检验和验收,但不能说是一类。
发表于 2008-3-25 20:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我认为是1类容器。或者不属于压力容器
发表于 2008-3-26 07:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 1# 的帖子

不知道最高工作压力是多少?, ^2 B5 g4 b, v( c9 y0 s' b0 g
如果最高工作压力小于0.1MPa 则不受容规监察,不划分类别' t9 o7 ~* b6 E' b- a$ \* E6 z/ W
如果最高工作压力大于等于0.1MPa ,并且壳程内径大于等于150mm,容积大于0.025立方米,那么此换热器为第一类容器
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表