让我先来告诉你几个基本概念。
7 z( @$ Q- K8 h' W7 e7 T) M1.什么是中性点、中性线? " Y! T. v) Y7 R- z
在星形连接的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点称为中性点。由中性点引出的导线称为中性线。
& J! d9 K7 x1 s& ~: Z2.什么是保护接地、中性线接地和重复接地? . K' q0 E7 R) s( R5 s) S/ v
为了防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,采取电气设备外壳与接地体或与中性线连接。 ?% z/ r$ t& L8 e% T0 I' n; R
保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接。
3 V, f( W1 n. B1 v中性线接地是将电气设备金属外壳与变压器中性线相连接。
1 d9 |' [8 B* t8 A, T. X! p重复接地是指中性线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。
( D( l9 t9 S5 v* ]# P, @3.为什么高压负荷开关要与熔断器配合使用?
/ ^5 C* A4 j& s) c8 \4 Y( P高压负荷开关在10kV系统中、简易的配电室中被广泛采用。它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与高压熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
' Y/ C5 b: O/ l% l. o7 u* U通常高压熔断器装在高压负荷开关后面。这样当 / A8 \: }; p1 x6 F
更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。 % y1 b5 I6 N7 S
# e3 ~( A# V' a- }* R
再来谈接地
# a; L+ J: c4 G0 @' w& ~什么叫工作接地?其作用是什么? ! _8 R0 z" I) m5 t( g7 V
工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是: % c& S" P: z, ~
(1)保证某些设备正常运行。例如,避雷针、避雷线、避雷器等的接地。
8 y% t% P( M$ h; c2 @, ~(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动作切断故障线路。 4 R: ?2 g3 ]" O; J$ w
(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高可升为线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计,使电气设备及线路的造价增加。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其它两相对地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考核,故可降低建设费用,节约投资。 |
|