这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点)$ C! l! Z/ E- b' f! a6 w  r
( B9 ]1 y. j: s+ m% g) x7 {* k
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。/ ~5 F! o% y" m+ n1 D# i$ Z) U
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
$ A9 {" {' K# _9 ZX0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。
, i3 u( D' P5 k2 O& ~0 w  o按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。
1 F6 K, X* n# v8 S' S& Vplc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。
; ~. x+ N9 @3 {5 e按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。
( C8 Z4 \- @2 r3 W第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,: G3 Y6 j7 o6 F% K0 N9 K7 w
* u+ o' \& w/ G
第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。
3 l0 C( e2 @+ k* }: V第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合
0 x) d) g* r- o  s6 W第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停8 p" j1 b* {, [$ o7 [8 }( g% V! ]* Q
第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:
( I: J0 M$ N# M6 F. e, G+ U  aST   X0
% i/ S% I1 M% J: KAN/  R0
( C$ W- V8 Y& x& OST/  X0) [, `: E* w, E/ o1 E; n
OR/  R0  Y7 n/ A. V; ?8 s( H
AN   Y0
1 R# K5 h2 R2 H, q! gORS0 c( L! ]) D0 T( e  q3 P
OT  Y07 v# w: B0 a5 q- q* q0 o$ w0 `# u
ST/  X0
# l- V& J/ j) V7 x1 WAN   Y0+ b% T8 b7 _; U. E) M$ r+ e
ST    X0
: [3 I! O7 N6 T9 lOR   Y05 w+ n( W* i$ t2 C( i- Z
AN    R0
( M! C& N) b  V: _7 x8 a$ uORS; [% _5 I+ J# s3 d
OT  R0
, S2 Q+ S0 r& `8 KED
# J+ J* T. t7 w9 ~4 B: K
4 J6 E5 z/ A5 R  K* W3 Q3 sOR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下
0 R  ?' W( W! M" ~
! o; Q8 [2 C' [( C) ][ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。
6 j3 E6 i4 S% m0 K' _* N  Q. G$ k5 o9 [5 j; L1 g
[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg ' O& v" g! E9 P# ?; }
刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。
$ O" L/ }4 R# s) [/ ]5 Xzscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。- |# \: w4 b$ @

+ ?& h9 _8 k# J+ r5 l[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' O, }7 ?4 S$ |* B3 T* ?* _; q我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:3 U! }& Y& z0 D& g; L
ST   X07 S: g, p% n% X+ J2 C8 G
AN/  R0
; c# Y% m7 K! s4 c" g1 ?ST/  X0! k$ L. @  O5 C' |4 U: @* U5 n6 Z
OR/  R0
) w& ~' C+ U* v( G( BAN   Y0
3 x/ R: X/ @: p, n5 i  U0 ~2 F, J- vORS, r) g/ ]1 `9 M# ^
OT  Y0
, r& C7 S. C0 ~$ d2 VST/  X0 7 c' B* }5 x0 J% A
AN   Y0/ ^0 u% I4 Y2 k5 c7 v9 z& p
ST    X0
0 _5 i: E8 M; k. }( D" |. d6 XOR   Y0& t6 n- g" e9 S5 o3 J8 ?* e
AN    R0
& n( H- X8 Q% v/ H  CORS. k. ?; Y9 m- r. F
OT  R0
) [' Q- e; u3 U( g. SED4 r. _+ X; V3 k; Z  T% l
3 |5 M5 w: C/ V: x8 s# T# t' n
...
; a, n8 l3 J' j
这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 w+ u- ?3 v& jNJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。- ]6 c; e, S- _3 g  |7 m3 }& B
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路# Q7 f) F$ I% y
X0常闭点 ...
8 j  l9 Y# k+ f
在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:
- P3 d* M  b8 w8 T6 q% eST:以常开触点从母线开始逻辑运算。
/ c+ }$ Q: S% n; e* i, u0 gST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。
6 k$ V6 P5 y7 G$ D$ I) I1 YOT:将运算结果送到指定的输出口。7 h3 S# P. x. ?( ]5 _# F. k3 N
/:将到达该指令处的运算结果求反。
3 m3 A) u3 c8 eAN:串联一个常开触点。
; e1 ]" c9 h7 ^6 k2 b* C! EAN/:串联一个常闭触点。4 U, S; ]( ?) N; M/ Q2 `
OR:并联一个常开触点。. D6 B8 B. ]8 L, G7 ~
OR/:并联一个常闭触点。9 k8 ~% \% o* K4 V: K: y
ORS:将多个指令块并联。
: o) R+ ?- W0 G# ]ANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。; k* {* P6 L% y7 Q3 \' q6 J
( f$ J# m  }  F( X+ [
我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!( K( O) W# m1 _# K' D  N  p
, ^- @; k+ Q! {1 v7 r, |+ m
建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON+ T2 x" i1 V4 \, G4 n
下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备
# R; b# z/ F1 J& [- z% Z4 D  Y* zXO接通后 然后断开
1 O9 M* a4 @6 N# Z6 o2 b8 f% jY0继续为ON (自锁)5 y7 h6 c0 ^* Y. a4 C. W# |& A$ _5 J
R0这时就为ON
8 V9 i. n0 y* Y8 n1 W下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备- ^3 Y, @* }' A
X0再次接通 Y0为OFF- y# Q9 ?' [' t. f* ?: [
此时R0继续为ON
* {0 P3 X$ ]* E" L6 E; P; QX0接通后断开
$ O  m- ?6 ~" d; A9 ^  M3 J& ^此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正.
: R. p- f9 `+ s" q# O tt.JPG 9 _" J& n# W+ S. Z0 ~8 l* b. x) Y
/ I! _- k  t, ]  u
[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表