[已解决] 两个冷却器一起使用时,是串联好还是并联好?

[复制链接]
发表于 2007-5-7 11:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在进行系统设计时,由于系统需要用两个冷却器,可以串联,也可以并联,从散热效果和使用寿命等方面考虑,到底哪一种安装方式好一些呢?谢谢!
& @2 x5 `& a1 y' `: k" E
* j* R0 K: s% j  ~  D6 f9 A[ 本帖最后由 binzhang 于 2007-5-7 21:33 编辑 ]
发表于 2007-5-7 15:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
使用寿命一样。1 p7 V, p$ G* Q2 U% M6 R* z
并联后压力损失小。
( p0 J3 L: l' }& Y* L并联后应该比串联后散热效果好。1 x8 w8 {! }' n5 t$ A" p

% J0 y) h7 Z) B5 T7 X" Y) ]* {9 h[ 本帖最后由 9619 于 2007-5-7 19:59 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
binzhang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-7 15:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
当然是并联了而且必须是并联,如果你是串联的话一个马达的背压太高前边的密封很容易损坏。
发表于 2007-5-7 15:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在通流能力保证的情况下,串联冷却效果应优于并联。
发表于 2007-5-7 17:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
并联的使用比较多,串联的少见....
发表于 2007-5-7 17:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是并联比较常见
头像被屏蔽
发表于 2007-5-7 18:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-7 19:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
温差越大,散热越快,所以应该是并联而不是串联
发表于 2007-5-7 19:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也认为并联好,而且串联的结果可能会使前一散热器的压力会较大,对散热器不利。另外确实是温差越大,散热越快
发表于 2007-5-7 20:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
并联好,如果选择大一点的冷却器,就不这么麻烦了
 楼主| 发表于 2007-5-7 21:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
冷却器太大了不好安装,而且价格较贵!! y6 U# H; f0 d5 d) Y0 `( T
不知道有没有相关的计算证明!
发表于 2007-5-8 09:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从传热学的角度进行设计计算,肯定是串联优于并联,因为散热取决于液体流速、流过的传热面积,很清楚串联的流速和液体流过的面积高于并联,但我们在实际安装设计的时候,为减少体积节约空间、美观,以及在散热面积足够的情况,往往采用并联,同时采用逆流的方式散热,以提高散热效果!
发表于 2007-5-8 09:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
散热面积的计算是(板式举例):单块板面积*板块数6 }5 J' L" ~, |% P
因此,提高冷却效果可以这样,; w9 y5 v, [+ c' B. Y
1、增加板块数量,俗话说加冷却片,可以理解为串联。
! Q' U9 f& `0 ]- l: R& ]2、加大单块的冷却面积。可以理解为并联。; S! n, x& g6 s3 ?
如此说来并联和串联都是可行的,到底怎么做好,具体问题具体分析。
- O6 ?% K. Y# Y3 B5 d% I一般我们要增加冷却器的效果都是通过增加板块数来实现的,即串联。