电磁阀响应时间怎么算?现有的电磁阀响应时间一般是多少?
 楼主| 发表于 2006-8-4 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国内电磁阀有到10毫秒的吗?
发表于 2006-8-4 15:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般直流电磁铁1分钟转2次,交流电磁铁更快些
发表于 2006-8-4 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8-50ms,气动的大概在这个范围内。
发表于 2006-8-7 20:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

电磁阀的相应时间

原帖由 fengyunltw 于 2006-8-4 15:14 发表$ u% x" e2 {/ e0 Q$ ?
电磁阀响应时间怎么算?现有的电磁阀响应时间一般是多少?

! [6 H0 ^* P' q- t7 c* T2 A) {, t7 {* {& Y% T1 ^. t8 ?
通常来说交流电的线圈比直流的反应要快。比如REXROTH的一些10通径的电磁阀交流的接通时间为:15-25ms, 直流为45-60MS: j8 W! p! |4 _- j3 y; _: m$ O& C
; 闭合时间:交流为:20-30ms,直流为20-30ms。总之都在百ms之内。
发表于 2006-8-7 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
电磁阀响应时间是测试值,司服阀8豪秒
发表于 2006-8-8 20:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
长见识了,谢谢
发表于 2006-8-15 13:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般的30-50ms吧,高速阀5ms以下,已经是一个专门的课题和产品了。
发表于 2006-8-15 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得它的切换频率还与使用油液粘度、流量、压力和被压有关,常用的理论上一般最高250-300次/分钟,实际可能没这么快!
发表于 2006-8-15 22:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不同意,我的力士乐和北京华德的样本都是说直流的切换时间更短啊,能否赐教?
发表于 2006-8-18 14:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6通经的大概20~50ms,10通经的大概30~60ms
 楼主| 发表于 2006-8-18 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 llby1234 于 2006-8-7 20:49 发表" o- P. k4 u, e8 Y$ t
- M% w9 k& V9 n, \" c7 H" L& h" l
- A, {+ J2 e5 `* K; t7 L
通常来说交流电的线圈比直流的反应要快。比如REXROTH的一些10通径的电磁阀交流的接通时间为:15-25ms, 直流为45-60MS9 c) |: l# D9 S- a9 f( `5 M7 F2 j
; 闭合时间:交流为:20-30ms,直流为20-30ms。总之都在百ms之内。
- X- y& I$ c% G0 s

# x! o7 ^+ z2 n. X
" L  l, \2 s' H# j. R5 {非常感谢,说的很专业.
发表于 2006-8-28 22:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
长见识,我厂有一压射阀原先进口,后来用国产,,刚用可以,后来出故障,早来这里,就不要搞得特累
头像被屏蔽
发表于 2006-8-29 09:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-15 14:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 cdb999 于 2006-8-29 09:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" w. s, x! l9 M( L与通径有很大关系...
* E& \. N2 w# g- w. w* L
怎么说?
6 }, t3 u6 D& L+ g流量100L/S的,用哪家的好?
发表于 2007-8-16 00:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现有的电磁阀响应时间一般为几十毫秒,高速开关阀达到1ms左右.
发表于 2007-8-16 09:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
电磁阀切换频率一般约:交流2Hz,直流4Hz.