已经在X公司,实习了一个月,期间大部分时间都在学习维护,已经很久没有在三维上发帖子了,为了大家更短时间的学习到更多的东西。我也不废话了,下面给三维朋友们发些福利。
' l5 g3 T5 j' z2 t就是数控加工全线自动化,完全无需人工操作,数控机床一侧封闭的门改造成了自动化感应开关的门,只要加工完产品,就会感应把门打开,机器人把工件抓走,送在皮带机上,. F# t, {/ D' h! [8 t6 u9 o8 c+ `
直到到质检人的手中。) m( ]& M, g1 K# S9 e1 ~
当然,由于X公司的保密原则,没能拍下大部分照片。3 L6 f* y3 d2 d" s# [, i
下面还谈谈最近在学习自动门维修小结,自动门由滑动导轨、感应器、电磁阀、气管、三口阀门开关等组成。M108打开自动门,M109则关闭。: O" O ?$ a7 b! S& N% y
电磁阀
阀门
& U, ^" e5 x/ y2 |7 e
+ L7 W' {, ]4 d+ v8 B |& U
电磁阀连接:
$ s0 X5 P2 H6 r! k# w9 k一,零线接公共端(1号位置),其他两根可以随便接在2号位置。
3 d, S# q$ P6 [感应器连接:" n( b T6 H) K( w5 \
一,零线接数控机床后面电柜里面的公共端,一般为221,其余两根可以随便接在207,208。
: B9 Z; Z! t. ?6 y A& E# s下面来讲讲维修。- ]* L( h+ _* d+ A- P
一:机床操作面板上面如果出现报警为操作无效,那一般是电柜里接控线(绿色)没接上,重新接上即可,不然就是改变K参数。9 J* x. h7 }" {
二:如果自动门上红色灯没亮,那就是组装的时候出现错误,方向接反,比如,电磁阀接反(电柜里面的接线接反不会影响灯的显示,只会影响方向即M108关,M109开)。9 \6 n; R' n4 N O
三:在操作面板输入M108/m109皆无反应,那么如果上面的情况排除那就是没开气,从气压表查看,如果指针偏了,证明气压无异常,那么就是三口阀门没打开,把气关了,旋转打开即可。8 z4 }0 w: ?4 e; E {1 b
四:开始装配的时候,一定要修改输入端X,和输出端Y参数,跟梯形图相对应。 |