1 引言1 g9 E! q) a0 {6 p+ W
电力电缆作为电力系统的重要设备,其安全运行具有重要意义。一旦发生故障将直接影响设备的安全9 Q! H) I( \! B+ B; f4 l7 S- L
运行,可能引发火灾事故,扩大事故范围,导致大面积停电。尤其是在多雨、潮湿季节,电缆容易受潮,$ Z6 v9 t  j4 y! i5 j; A; l! t
导致电缆发生故障。但由于电力电缆(以下简称电缆)大多埋于地下,一旦发生故障,查找十分困难。因此7 t2 ]+ [3 g9 i$ q
研究一种快速、准确、方便查找电缆接地故障和断相故障的方法,快速排除电缆故障,将给电力系统安全、: V+ e' t) k! n3 T# @* W# W$ J
稳定运行以强力支援。
% T: h7 Z; u7 ]: o5 Z  T倒置电桥法作为经典电桥法的改进方法,对电缆长度没有限制、制成装置体积小易使用.且在故障点
8 W$ u/ s+ I3 E& ?9 V1 U& W, ?的接地电阻低于1 M 时,能得到误差为1%高精度的检测结果。而消除接地电流是倒置电桥法实现的前2 C! A  s8 f) x! P% K% b' j) W
提,在倒置电桥法的基础上,本文详细分析了消除接地电流原理,并通过模拟试验验证了该方法的有效性。