发表于 2011-2-23 16:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hai_dao2008 于 2011-2-24 11:09 编辑 " v% R& z1 S8 {$ e; |( O

- n7 H6 J' E: Q- U& {, i! S/ M1 q谁有真空及六氟化硫断路器高压试验标准电压分别是多少?  r/ X' H9 o) v" ]) w* M
DL/T 5961996电力设备预防性试验规程 规定: 断路器在分、合闸状态下分别进行,试验电压值按DL/T593规定值
1 H) k- G  ~9 i而在DL/T593标准中却没有明确的表述!
$ C  e5 r1 T# v: r2 e+ a在电气工业标准汇编(电气卷)1997-高压试验中规定却又是多个标准,
3 p% W; [  c/ K: T# n5 }不知如何确定??
  e2 M: Q  l) u! g  _( @% _下面的这个表就是没有断路器的!: f7 P2 @8 n* ]; b. N. R

, n$ o3 |+ V8 _' V& ^* X# |; I& c2 G

高压电气设备工频耐压试验电压标准.pdf

65.62 KB, 下载次数: 5

发表于 2011-2-23 19:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
六氟化硫断路器:   s  \1 Z3 k9 Y. M  r
辅助和控制回路绝缘电阻用1000V兆欧表; t$ _& K" m' m) q1 [
辅助回路和控制回路交流耐压值用2500V兆欧表
发表于 2011-2-23 20:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 pangpang 于 2011-2-23 20:48 编辑 0 E9 P+ b+ ?) A
  p" q: J- n3 X
Ur≤40.5kV的真空断路器应进行1min工频电压试验,其电压的数值为表1栏(2)中的数值;还应进行冲击电压试验,其冲击电压的峰值为表1栏(4)中的数值。! L5 G  ~5 M, M! T1 @9 x
72.5kV≤Ur≤252kV的真空断路器应进行冲击电压试验,其冲击电压的峰值为表1栏(4)中的最高相关数值的60%。
图.JPG
 楼主| 发表于 2011-2-24 08:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 hai_dao2008 于 2011-2-24 11:16 编辑
; W1 \" d8 o: n& z5 v
/ o$ {8 M) j. W$ `3# pangpang 0 |1 G2 t! T; d( G4 N  _$ d. a
请问版主:有它的标准处处吗?" z7 i% z% e. o! r! t% j  M3 Y
6 L, P! v8 @, H
              帯星的为湿试,那不带的为干试吗?: P: Q  T' Z& O2 Z  F1 }
9 Q, z+ x0 y7 b
              有的有两个值,怎么取舍?分别是代表什么情况?
发表于 2011-2-24 12:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
JB/T 3855-2008 高压交流真空断路器
6 [0 h9 A/ K$ @0 n9 [" X3 m8 ~+ w* ^http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=636694&page=1&fromuid=153061#pid3110740; b9 Z& g+ m/ \! Y
& {& @2 w$ P2 c7 P
GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准标准的共用技术要求
2 ]) `5 k) |' C: B9 s$ U1 ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=141979&page=1&fromuid=153061#pid695334