SCR 脱硝装置反应器烟气旁路若干问题的探讨
& a, {, w8 ^' C1 E0 Q黎耘 郭秀芳 刘建濮- d4 G5 T8 s' e$ n/ B! q% R
北京巴布科克·威尔科克斯有限公司
. k7 G3 @- f* Q( m! j摘要:本文主要对是否应该设置SCR脱硝装置反应器烟气旁路进行分析,对无反应器旁路时,在灰负荷异常、
* D8 f# q- n N2 K5 |9 b w省煤器出口烟气温度偏高、锅炉频繁启停及长期低负荷运行等情况下催化剂的运行状况以及在设计和运行中
4 ]8 z) ]. t. w/ g" Z. g+ d0 Q应该采取的相应措施进行了详细的论述。最后,本文对是否设置SCR反应器旁路提出了原则性的建议。
! \0 q# P8 n$ p, ]2 a9 r关键词:选择性催化还原,反应器烟气旁路,SCR
4 H$ {* p6 r; w: Z* i. X9 z[localimg=246,300]1[/localimg]
& h9 e( F$ r) J$ l
' c; D0 I4 G3 P[localimg=241,300]2[/localimg], V1 u3 G1 j) \2 C% y3 `, l
; w7 b2 M) f& G% u9 a0 w5 b, K. T! {[ 本帖最后由 xyzabcxyzabc 于 2009-8-4 18:11 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|