摘 要:通过具体实例,从系统选型、电气接线、安装调试等方面,为配置模拟伺服驱动的老旧数控机床改造提供一种方法。* t( ]& t5 ]3 t$ d) v
关键词:数控机床 改造 方法 数控系统 安装 调试 济南二机床集团有限公司1台使用法国数控系统的定梁龙门镗铣床配有4个伺服控制轴(X、Y、Z、刀库)和1个主轴,伺服控制轴均安装外部增量编码器,使用西门子611A模拟伺服驱动装置和1FT5伺服电机,主轴使用611A主轴驱动装置和1PH6主轴电机。目前数控系统元器件老化,故障率高,系统经常死机,严重制约生产,为此,决定对该机床进行改造。6 H8 q1 T8 e- X) P$ m
一、改造方案
9 C9 I* T9 m1 E* d. k4 I, l1 B- H 1.数控系统选择
* N N l- w2 d3 S% e) ?! F) K1 R 机床西门子611A模拟伺服驱动装置、1FT5伺服电机、1PH6主轴电机性能和机械结构尚好,机械磨损较小。因此为节约成本,使改造周期最短,充分利用现有资源,数控系统选择原则是:①满足控制轴数要求。②数控部分提供足够PLC输入和输出点。③NC部分适合铣、削、镗,操作、编程、调试维护方便。④性价比高。⑤可提供-10V~+10V模拟量控制信号,控制611A驱动模块。⑥可使用外装编码器,实现伺服轴半闭环控制。2 C- b$ {/ l6 M
综合比较,选择基于PROFIBUS总线,紧凑一体化的Sinu-merik802D数控系统。802D系统可控制4个进给轴和1个主轴,配置3个手轮和两块PP72/48输入输出模块,提供144个输入点和96个输出点。: \) l4 A) C. y
改造技术难点是802D系统和611A模拟伺服驱动装置的结合,现选择ADI4模拟驱动接口模块,该模块可控制4个带模拟设定值接口驱动装置,有4路输入用于TTL信号增量编码器。
0 S, m! N$ I! G8 j, O' H 2.电气连接" `% c8 [! U) U5 i& m: Y
ADI4接口模块线路设计简单,1个802D系统通过Profibus总线连接2块ADI4接口模块,分别控制进给轴和主轴,电气接线见图1。使用ADI4模块的4路TTL信号输入连接增量编码器,可选择的方式有:①3个2500线和1个1024线编码器。②9000线、18000线、1024线、2500线编码器各1个。③3个2048线和1个1024线编码器。④9000线、18000线、1024线、2048线编码器各1个。本次改造选择方式①(作为选项功能,ADI4模块可连接光栅尺,则4路TTL信号输入是:3x2500,1x9000;3x5000,1x18000;4x2500;4x5000)。! S$ M4 R* P7 @- _
由于PROFIBUS总线传送输入输出信号,进行位置调节(速度给定和位置反馈信号),因此连接非常重要,应注意以下几点。1 O, [5 r: t& {* `1 x z- ?5 k
(1)PP72/48的总线地址由模块上地址开关S1设定。第一块PP72/48的总线地址为“9”(出厂设定),若选配第二块PP72/48,总线地址应设定为“8”。 n3 D5 c9 v5 n: @
(2)总线设备(PP72/48和驱动器)在总线的排列顺序没有限制,但总线上不允许出现相同地址。
0 P! m! F6 V& O( k+ F% H3 W (3)PROFIBUS屏蔽网应与插头内部金属衬层保持良好接触,注意插头终端电阻开关位置。 二、安装调试 1.安装机床的初始化文件
4 ?, y5 K, _- N3 z 硬件连接完成,调试前将第一、二块ADI4的PROFIBUS-DP地址分别设为16、15。为简化802D系统调试,802D系统工具盒提供机床的初始化文件。使用WinPCIN通信软件将初始化文件传入802D系统,进行系统初始化,步骤如下。
, k/ Z, [( J+ {+ b# G. h (1)从WINDOWS的“开始”中启动WinPCIN通信软件。- b# {* m; w! {6 B! _! c
(2)选择WinPCIN中“二进制”通信方式,选择发送,WinPCIN出现选择发送文件窗口(图2)。
+ V; r! l! e4 p7 W(3)找到CONFIG文件夹,选择需要的初始化文件。9 G: h; K. x0 g ?; v
(4)在802D系统输入制造商口令,进入通信画面,选择“二进制”方式以及和WinPCIN相同的波特率,然后选择“读入启动”。7 a" L8 H6 L* d, i2 \6 Y" i
(5)选择“OPEN”,开始中文安装。802D屏幕提示“读启动数据?”,按软菜单键“确认”,传输继续进行。传输过程中,802D有若干次自动启动,时间大约4min。
, G2 d2 T0 {6 B& H) Z3 x 初始化配置系统坐标和车床、铣床工艺参数,而且安装机床的加工工艺循环。如本次改造机床使用3个2500线和1个1024线TTL方波编码器,则使用WINPCIN将TOOLBOX中的配置文件ADI4.INI和1-ADI4.WPC传输至802D系统。若PROFIBUS-DP通信电缆正常,传输文件成功后,ADI4上PW诊断指示灯绿灯亮,EXCH绿灯亮,反之PW绿灯亮,RDY红灯亮。初始化完成,进行后续操作。 2.PLC调试# c* p+ R8 \7 p1 G9 t
使用programingtoolplc802编程软件进行PLC调试。Sinumerik802DTOOLBOX中有铣床标准PLC程序,根据机床动作要求,修改标准PLC程序,然后通过传输线下载至802D系统进行调试。7 L( C2 u; F* K- b% K' }& m# w; @
(1)使用“802D调试电缆”连接计算机和802D的COM1。. o6 j" d* W. a, ?3 ]- j
(2)802D必须进入联机方式:系统→PLC→STEP7连接→设定通讯参数→选择“连接开启”,联机界面见图3。
* O" ]+ @0 J. o* c& Q* W" U(3)启动PLC编程工具,进入通信画面,设定通信参数,将编译无误的PLC应用程序下载至802D。
- T; B6 L/ |" ?/ ? (4)下载成功后,启动PLC应用程序。
! |2 ~& ]+ }1 S. J6 Y; X (5)可利用programingtoolplc802监控梯形图和内部地址状态,还可利用“交叉引用表”检查地址是否冲突。 3.PLC报警文本
' C4 n% k5 P; z) G4 B! U" m% s 使用TextManager软件编辑PLC报警文本,通过232口传入系统。系统提供64个PLC用户报警,每个报警对应1个NCK地址位,将该位“置1”可激活对应报警,“置0”则清除报警。
: R5 W' l/ `1 B' g+ j 4.机床数据调试
' T0 l/ ~! j" C- p% Q" S 根据机床特性,设置机床各轴减速比、各轴允许运动速度、各轴加减速参数、各轴回零参数、各轴正负软限位等参数。7 ?# |- h. y* h" u4 a' _
5.参数备份
9 r+ V3 N* _" y. ` 数据备份十分重要,机床基本调试完毕,即可进行参数备份。802D系统提供多种数据备份方法,如系统数据可在系统内部、PC卡或计算机硬盘备份。
; r9 u( J' e4 `# j H 三、改造效果
; k1 V$ |$ W& D) {7 ` 改造后的数控龙门镗铣床功能完善,操作简便,加工产品质量稳定可靠。目前仍有不少配置模拟伺服驱动装置的老旧数控机床,服役多年,数控系统电子元器件趋于老化,而机床模拟伺服驱动装置和机械部分尚可使用,上述实例为此类设备的改造提供了一种方法。 |