马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1.绝缘等级:根据IEC85(国际电工协会)电机线圈的绝缘材料分成几个绝缘
6 o. k' A ?1 T. R( v. k5 L等级。如果超过10℃绝缘的使用寿命缩短一半。
- x' ^) ]) k& E7 o # y% _, R5 Y- f2 K- j
9 h5 X a( I: h/ n4 h* u- a, b+ s% `: A7 g) ^7 p
2.防护等级:根据IEC34-5电机防护等级,表示抗接触与抗水的能力,用IP表示,后面2个数字表示:& ~% e& d |$ Z9 f. d
5 Q( A; G0 l; g L9 y% x- M第1个数字:抗固体接触与击穿能力。5 I6 ?6 ? W7 H+ |3 z
第2个数字:表示抗水的能力。
6 R( a0 d s% V/ _! a 7 I7 h7 _5 h: R& P/ P
例:IP23:2表示抗固体接触的距离大于12 mm.。. n! Y3 _: }- @2 ~9 V4 K
. V! g5 I7 M* T( d9 h" a* @3表示抗水的直接飞溅为垂直方向至偏600 。- Y( h9 p5 H: J' S$ c4 F( U
' ~# S, T; ] J7 F0 D- T' Y
g+ k6 S1 M) @% D7 R2 PIP54:5表示防尘。
* U( X% l4 F: K5 A& _2 y& a& l. j( U, K; |! O6 g
4表示全方位防水的飞溅。
8 Q- T( p1 @2 l" D6 r9 }2 g, h
& o! G6 H5 V# W% k+ Z# k4 J! Z/ I, s( z2 U5 F7 o% h2 \
IP55:5表示防尘。
0 o1 c7 R# b O
( C5 j p2 n3 } }. I4 B) Y5表示全方位防低压水的喷射。# U. [# Q% m4 D% p# r: s, y7 i
+ X- D2 U- k8 \- t, d$ j( L! s3.干燥:大气中所有的空气都含有水蒸气,温度高水分多,当空气被压缩时,水的浓度增加。9 O' N$ ^( q! L5 [
4 x9 @. g, E( Y( T9 s+ y
例:工作压力0.7Mpa,流量12 m3/min的压缩机,吸入20℃的空气,相对湿度80%,工作8小时,管道内将排出80L的水。
. {# F4 A, d4 o1 ~" o- B# }
+ E" J7 s, b% b7 e) H# d压力露点:(PDP)指在当前压力下,水蒸气转变为水的温度,是用于描述压缩空气中所含有的水分。0 g7 y# A+ a0 D
1 @! ?3 g% x( j# ~# ]4.8 y& y/ Y& j! {8 B5 @! o
公式:
5 q1 ?. ]* B) m( Q+ y9 l! F 7 A$ ~% }7 H# D: d; g& O! _
4.1
6 O$ _' }9 O# \9 f! ^! J# u对于给定压力降,管网的最大许可长度之经济公式。
) H9 w6 q3 J8 |6 O/ a
9 O* e6 I8 Y* w5 i- t+ nI=(⊿P*d5**P)/(450*QC1.85)) m" \1 z5 x7 k9 C" G
$ J4 A- Z: ]* D8 X6 K8 P2 |2 vI:管道总长m。: h, K2 {2 a; b( R+ p
⊿P:管网最大许可压降bar。
; Q8 T8 _1 i$ M" `; s9 p0 z" ~& cP:进口绝对压力bar。
8 R, t/ A5 m" |0 vQC:流量L/S。+ b8 X W5 @7 ~3 ^
d:管道内径。
. A' U H! Z: Q! u- h # y: Z: Q2 Z% z6 C
设计一个管路系统,最好是环形布置,可使压缩空气从两个方向通到用气点,当间隙大量用气时压缩空气供应仍平衡。# K6 h w) W* \
% s$ p( B M; K. a( k3 t' `4.2. U+ k# L4 z! K8 L
确定储气罐容积公式:(只适用满载空载调节方式的压缩机)
: I: w5 O8 V" |; N, o# B4 v; u * Q5 Z1 [9 c" {; C/ l: _7 {
V=Q/(8*⊿P)/ } k3 j/ F; A; p; |0 O
" K- o8 V2 R, p" j$ VV:储气罐容积m3。
& R) u& u6 Q# E7 v( E5 {% e z+ PQ:最大压缩机的流量m3/min。5 |+ g2 H/ z8 n% @4 J% T9 c
⊿P:设定的压差 bar。
, g" y3 m3 T, I. ?8 Q
/ A8 s' a+ q" H; T2 L" L使用较高压力空压机作大气量补充之储气罐容积计算公式:
% N8 x; P0 u) N* y3 B, E # S Y1 m3 n A5 E1 _$ `- l2 e
V=(Q*t)/(P1-P2)=L/(P1-P2)
) a3 u4 f8 L* A) D, \1 F# i& ~4 n 1 j7 q% k! L: M, F+ F8 k
V:储气罐容积L。
+ Q4 E! @: C" i" R) v7 v$ Y# fQ:放气阶段的流量L/S。4 s x) R8 c$ @. e4 ~) L) l* {, W
t: 放气阶段的所需时间S。2 z! R; `/ g: `% Y' i: R
P1:网络的标准工作压力bar。* A1 o" J7 C) I% {1 E% M
P2:用气设备的最低压力bar。- u8 ^# C$ O }- S- t( Z( ]/ E
L:补气段的空气需要用量L/工作周期。
. j; c( a0 V) L: t8 s* W' l: y0 l
, }% j' O% u% p9 a3 n
# w- y* {. Y t2 v
! h+ _5 I2 z4 r9 `8 C& V0 @3 }5 R1 O& s( U
+ b v A! U' E* s6 {0 ~% X( ?4 o" c4 J1 r5 i4 p- T
http://www.kongyaji001.com/ |
|