[已解决] 工厂内电机并联电容可以减少用电费用吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-12-18 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,如果可以的话,长期来看工厂可以省太多钱了
! x- a; G& X3 B0 [6 K1 P8 V6 m/ \$ H还有,如果并联电容器的话怎样匹配电容器的容量啊?异步电机(鼠笼式、绕线式)和同步电机有区别吗?
发表于 2012-12-18 21:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-18 21:21 编辑
$ P% b( S/ ^9 u8 Z4 g
9 ]' ?) d6 {& g. X9 t  U6 D) B由于点击绕组是电感性,它使交流电的相位移动(工厂一般负载都是电感性)。电容的作用就是补偿电感性负载的移相,提高功率因素数。所以可以节约电费。不过一般好像在变压器边上并联。
/ Q; \; f7 _+ E* i不过单相交流电机上的电容是用来分相,使电机能够转起来。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-12-19 20:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
一般工厂是集中在变电所进行补偿,不过也有在异步电机跟前补偿的,不过电机至少100KW以上,太小没有多大效果。这些都是低压补偿。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-12-19 20:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
电容还可以这么应用啊,长见识啦。
& K! |% ~+ N& [3 T
 楼主| 发表于 2012-12-20 13:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
柏春 发表于 2012-12-19 20:26 static/image/common/back.gif
6 h! ]6 s8 m) b5 P) R; W一般工厂是集中在变电所进行补偿,不过也有在异步电机跟前补偿的,不过电机至少100KW以上,太小没有多大效果 ...

' o2 U, V! Q0 W5 D% {+ w' E一般补偿容量是怎样计算的啊?
发表于 2012-12-20 18:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只是提高功率因数,并多了供电部门有奖励,不过-般是并在变压器端,现在只有使用大功率同步电机才需要。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-20 19:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
并在电机侧除了以上,还可以节约线损。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-20 19:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以降低无功功率,现在无功也收钱了,不过最主要的目的是让设备容量得到最大的利用,一般小的金加工车间是1KVA变压器配1千乏电力电容,其它不清楚。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-20 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

RE: 工厂内电机并联电容可以减少用电费用吗?

xshya 发表于 2012-12-20 13:42 static/image/common/back.gif2 _* }" L* F9 c4 d3 Z3 u( s( Q
一般补偿容量是怎样计算的啊?

3 |( l' W; x. x8 T9 i/ @4 p6 `; `电容容量的计算是使容抗与感抗相等,使电路是纯电阻电路。这与交流电的频率有关。中国的电力系统就是50Hz。西方的是60Hz。所以同一电路计算得到的电容容量是不一样的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-21 20:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电容补偿的是无功功率,对于感应电机来说,主要就是励磁所需要的无功功率。所以,建议用电动机的T形等值电路计算补偿容量。
/ W: e. ?8 ^0 I* m+ D
# i7 }: X% [1 U9 ?1 O( Z* u, @

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-22 21:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
并联电容主要目的还是要提高用电的功率因数吧,我记得功率因数低的话,电业部分会有处罚的啊,提高用电效率,减低无功功率。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-12-22 22:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
yangzhq 发表于 2012-12-21 20:49 static/image/common/back.gif  H* x* p! x. }& _( C, A' j
电容补偿的是无功功率,对于感应电机来说,主要就是励磁所需要的无功功率。所以,建议用电动机的T形等值电路 ...

4 Q3 L0 j* q; d7 P我记得是电感使相位前移90度,而电容是使相位后移90度(反正两者刚好相反,20多年了具体那个前移90度、后移90度记不准了)。而电路中的有用功是I^2Rt,也就是说只有纯电阻是有用功。所以感抗负载要容抗负载来中和。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-24 19:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
tangcarlos3d 发表于 2012-12-20 21:10 static/image/common/back.gif
5 u( S! L$ {& w8 r& h( G电容容量的计算是使容抗与感抗相等,使电路是纯电阻电路。这与交流电的频率有关。中国的电力系统就是50Hz ...

# Q2 f; W' g2 V& B; w1 X要是按等容量补偿的话不就形成LC震荡回路了?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 及时引导。

查看全部评分

发表于 2012-12-24 19:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-24 19:51 编辑 3 n4 n/ }: G9 |- D3 a4 }
9 U; j) u: M- c: M% }6 s
振荡电路是电子电路,内有放大器。这里是电力电路,没有放大器,是纯消耗电路,不可能发生振荡。电抗与容抗相等是电子发生振荡的必要条件,不是充分条件,还必须有放大器不断提供新的能量来维持振荡。否则电阻负载消耗能量使振荡慢慢停止。本人是学机械的,对电子技术只是一知半解,再加上已二十多年没用过电子技术,以上回答可能有不对之处。见谅。
5 X! \# H. }; f3 _事实上一般不在电机旁并联电容,而是在变压器边并联。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 多次回复,积极参予。一并奖励。

查看全部评分

发表于 2012-12-25 11:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电机并联电容的特点; v  a* p5 ?& N, T; W
1:避免功率因数低于电业局的规定功率因数,低于电业局标准会罚款,高于功率因数会奖励,但不提倡用无功补偿电容将功率因数提的过高,4 ]/ m  z, U) V" Q; A, R
        只要高压标准就行了(因为电路成容性可能和变压器的感性发生谐振,发生事故)" W0 _9 S- V# R3 c+ Z5 n
2:并联在电机测,现场补偿电机无功,减少电机在线路上的无功电流,高效的利用线路的载流量4 V" k! _$ v5 k) n, f
3:并联在电机测,要注意电流会有所减少,会跟随电容的损耗变化,将影响保护设定的麻烦性0 d* E: ?) p5 X' `% C
4:容量同等电压规格一般取电机容量的三分之一就可以* M( f( U4 |- @' e% z

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-2 20:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就地补偿电容,可以提高电机运行的功率因数,减小电机无功电流,对降低传输电缆的线损有作用,对降低电度数(一般是有功)无直接作用.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-3 09:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
xshya 发表于 2012-12-18 11:45
, i; J: R) l  _  A( d.... 异步电机(鼠笼式、绕线式)和同步电机有区别吗?
! |- S) @/ p% }- q+ l
4 \+ {5 v" T/ U; k
异步电动机运行时,其电流滞后电压,属感性负载,功率因数偏低。' U* o2 }, h& d
同步电动机可通过调节励磁调节功率因数。在过励状态下,同步电动机定子电流超前电压,表现为电容性负载。从而可使电网的功率因数进行补偿,提高了电网的功率因数。
1 \6 v2 [( {# |/ ~# g* c在煤矿用电系统中,矿井的主通风机(主扇)、主排水泵站等须长期稳定运行、负载变化不大的功率较大的电动机多采用同步电动机,用以补偿、提高电网的功率因数也是其重要原因之一。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-6 13:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
异步电动机运行时,其电流滞后电压,属感性负载,功率因数偏低。
5 C  k& s! t. M) N补偿电容可以使发电设备效率提高减少损耗

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-1-7 08:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
pangpang 发表于 2013-1-3 09:07 static/image/common/back.gif, e  r" C. B; @! E2 p3 `/ x: K
异步电动机运行时,其电流滞后电压,属感性负载,功率因数偏低。4 j& d" G, _$ y/ ^
同步电动机可通过调节励磁调节功率因 ...

/ Q6 k& u3 X4 \3 E( P& ?. y& T谢谢,这个真的有用,以后要研究一下同步电机了

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 关注。

查看全部评分

发表于 2013-1-10 18:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
补偿电容应根据电机的容量、负载特性来选择,过补不但不会减少用电量,而且还会增加用电量,使容性无功增加。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-15 14:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看你现场的设备。一般感性负载比较多的话,那么在低压配电所集中并联电容补偿柜就可以了!现在的电容投置装置都是智能的,当功率因数低于0.9时控制器会自动投入补偿的,在控制器里设置好就行了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-16 15:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵  供电局都对变压器的有功功率进行考核的。对于电机上添加电容肯定对减少无功有作用,不过也增加了维护成本。根据实际情况而定。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-1-24 16:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
柏春 发表于 2012-12-19 20:26 static/image/common/back.gif
  |- Q/ H/ K0 A一般工厂是集中在变电所进行补偿,不过也有在异步电机跟前补偿的,不过电机至少100KW以上,太小没有多大效果 ...

4 ]8 l8 Y0 {. {9 X1 F5 Y" o对,工厂一般都是用高压无功补偿

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-2-5 22:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相信这个问题算解决了。
发表于 2013-2-15 19:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
因为一般负载都是感性或者弱感性,所以功率因数滞后,从而在有功不变的情况下而导致系统电流增大,增加了损耗。, Z, c; k, l! f; s; W
而使用电容做补偿,可以把功率因数到1,从而使得系统电流减小。( G- K! ]$ _$ R1 b
具体 看本电路书就明白了