一、
+ I. W; f. ]; {2 K消防报审验收程序* A. o" j+ G6 C _4 _, q* C
有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。
- H9 t$ q/ ]" A: [6 |& h二、# y( y) p; B4 z# I5 ~2 q
消防报审时应提供的资料:1 }# r0 g5 `# j' e& ~3 ^
装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书
+ T6 e1 ?) p5 x' c% t3 T/ P三、7 C/ j$ o- q' c- i
消防基础知识
& W2 k4 V3 [- O& v1,
& \% \ C8 q1 j+ v公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。8 ~1 \6 x) D/ q% u
宗旨是:A,人人必须遵守消防规章制度;
* F- [2 q) w6 ?' SB,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用,;
, J# ]/ h' Z0 i) cC,把消防工作与生产放在同等重要位置;5 n' _/ v' |# f8 V" G
D,加强消防意识,时刻保持警惕;
' f3 _8 D3 k' wE,预防为主。3 y, K# \$ U& M A9 N* h
2,! J" {, \$ x, N3 G0 V
消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”和“专门机关与群众相结合”。
$ [9 l3 E) U* |" \- T4 ^4 E, p3,
+ Z5 r5 @2 n! x9 y9 l火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。
8 w4 n* i7 w+ Y: L& N4,
- l9 C' z$ x' r* [燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。2 Y9 B5 {$ O) O1 I6 o ~; r) I- l
5,) ?) v, K$ n! O3 l9 E
燃烧的三要素:
7 u/ H3 y9 j q1 X$ {' y可燃物、助燃物及着火源。2 X. x! a1 t: A
防火的主要措施就是:. H W0 `8 \; i4 P4 x1 E
控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。
' X/ G1 k. U" E" u% \6,& m7 |# S w/ `; d& S) u% G/ L3 o4 q
建筑物耐火等级分几级?
, V* P" |8 \/ d; Y1 \根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。9 W9 ?8 a) t; P; T4 q
7、商业物业消防安全布局有什么要求?2 {, r) o" @. P4 X+ Q
% P+ g2 G* L2 r" c& W- [% aa, 7 b4 R0 C% q& k3 `
附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其它场所隔开。. V2 a# o6 [' t6 z! b
# C" O; p/ O* \' K: q4 N2 K. ]
b, . z* `0 X; D! ?1 a2 o2 m5 T
食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。
" f3 {: b, z+ k$ Z6 @* kc,
9 L6 [/ m9 d$ H自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。
1 Q( K w" u$ I8 a; B: k6 v6 z' r& q1 F8 y
d,
" l* o5 M9 ^6 W1 G/ X4 X住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。) U X) K3 J$ j1 O, u+ v6 n
e,
! K3 f2 f7 e. N6 h5 m商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。$ S( F; h; B; J7 T; F1 W
8、商业物业安全出口有什么规定?
]. \8 _ o; s, B" Q* [$ a
" r7 ^* B# f$ _7 ^: \$ [* C5 pa, 商场安全出口数不应少于2个。& x) ]' A/ L# v3 A# \' Y
b, 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。" a5 j; O3 e% n- K( s
9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求?6 o$ e5 B& P1 v/ {
a, 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定,$ l/ r% I" m: V5 u
b, 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m。0 [& N* g- N1 B! P% Q
c, 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m。
( {/ f2 h1 k1 [10、商业物业的疏散距离有哪些要求?
5 ]0 `: P) v/ z1 e; s$ ]! V- K6 \& Wa, 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。
% Q, ^7 k* ~; {; vb, 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于22m)。6 M4 ?5 p7 i, ]) i7 K
c, 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。
% Q7 r5 K# Z. B7 D4 a( x! X! A11、商业物业对疏散楼梯间有什么要求?3 J8 z3 ]2 a7 Q8 Y' A) m
a, 设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。5 V3 b e; U) c% N* X% Q4 Q
b, 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。5 J+ v% m; l/ v% v% j
c, 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于3个踏步的台阶。( q0 z' {$ F+ D6 w7 e
d, 安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。 s2 w9 i: \( j1 ]9 t' ~9 f4 h
e, 疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步。
+ B/ p4 P# \9 F: J7 c u& D12、装修材料分几级,分别指什么?
0 _+ V( G" Y: f7 R! ?6 h9 j
% \/ |* t( |/ ^/ D# `$ ?, ]装修材料根据燃烧性能分为四级:A级:不燃性材料;B1级:难燃性材料;B2级:可燃性材料;B3级:易燃性材料。
# o6 u: v! g, t/ W13、$ Q- _- _, j" x
|
|