我单位是个危险品化工单位  消防泵房是否要有专人看守啊  法律依据是什么啊
发表于 2010-2-5 16:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么要专人看守呢?浪费人力呀!每天检查一次就可以了吧?平时注意维护,确保能正常运行应该就可以了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
YHHL + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-5 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2010-2-5 16:47 编辑
3 y. U5 j& v' }* d+ _/ t
! N, Y+ V' Y3 d) H1 @消防泵都是自动启动的,完全不需要有人值班。只要通过日常的检查、保养和维护保证其状态正常就可以了。8 o  z. r# q& k1 m- U

# z; L5 l6 A) \( A在公安部发布的GA 587-2005 《建筑消防设施的维护管理》中并没有要求消防泵房要人值班,只是要求消防控制室有人24小时值班。
. N; D  {$ L, T5 @$ y/ g( d5 W* i: d而且从GB 50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中看到,在验收过程中也没有要求消防泵房必须要有人值班。5 Y' r& B- t! _' S9 i
; J4 T1 f& q7 ~5 J

0 w, N: x! q6 x  ^1 p) x* M& y4 WGA 587-2005 建筑消防设施的维护管理( E1 v8 x6 R: P0 r
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210311&highlight=GA%2B587
5 w4 P- t2 n+ Z6 A7 bGB 50261-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范/ n0 G6 K9 ~1 n- Z) G; c
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=845783&highlight=GB%2B50261

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
YHHL + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-2-6 10:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可是我们单位把系统放在手动的位置上且没有人看
发表于 2010-2-6 11:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放到手动位置,这个玩笑开大了!1 ^1 l) [+ L5 M% n6 I
万一起火了,能反应过来?