马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.
: o. L, `5 W8 O" v; V( }; Z0 P! D n. N9 d, G; P" T
现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.
1 c- ]+ X- @2 V8 g8 `4 D ~; D u: V g# F9 B, c
锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.0 X3 b5 X' @( P6 @# w8 r2 T
循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵 =50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.% i7 X& [% z2 g' d6 E% n3 s
( w. R" ^4 n6 O) ~, n
在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.
" Q3 u3 ]9 P/ \* `" P6 J: @/ r/ H; E* y% b6 T
调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.
+ l% k; h" ~; x4 e9 F' L3 I G( g
请各位大虾分析原因.不吝赐教 |
|