我正在做KYN28高压开关柜,谁有它的结构资料。谢谢
发表于 2009-11-10 10:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

KYN系列

二 KYN系列简介% w/ V, V# t" e" [; s( t
2.1 总体概述
2 @/ D" W7 ]9 |' D开关设备为铠装式金属封闭结构,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分构成。柜体分成手车室、主母线室、电缆室、继电器、仪表室。三个高压隔室均设有各自的压力释放通道及释放口,用以在故障时排除内部故障电弧只能由释放口释放,防止火烧连营和防护人身安全。
! x( W5 m0 `' e( ^; e9 [- Z* Z" I柜体外壳防护等级为IP4X。各隔室间以及断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空线出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。% X0 F% \4 s! }' B8 a" p
本开关设备分为靠墙安装和不靠墙安装两类,靠墙安装设备可以节省配电间的占地面积。! B1 U( h' a# Q) q1 h- ]
开关设备的外壳是选用进口敷铝锌钢板经CNC机床加工,并采用双重折边工艺制成,这样做整个柜体不仅具有精度高,而且具有很强的抗腐蚀与抗氧化作用。柜体用拉铆螺母和高强度的螺栓联接组装而成,拼装完成造型别致。, k7 \" d- |$ Q" ]
2.2 型号含义
  q9 R8 F  B$ Y以KYN18A-12为例说明
. Q, P5 A) m! r) X) a
) V" y% @1 H" g7 U2.3 外形示意图6 h; A6 h2 a0 x& K; S
9 a0 j$ d% r$ T5 B- }" {) a
断路器中置式
5 v- u: w, k6 N( ^& X- Z, ~* |5 V" u. F
) {/ Q# v+ |1 h8 J. r断路器落地式, c8 r6 c! f5 j; n' W" t" M. E
2.4 内部结构示意图- P" K8 [1 f/ S3 x9 C

# P& {! @& A! v2 y3 V! [# m断路器中置式
9 d# u; P9 @  a5 Q ( O7 p# I# T2 `5 E) O" T2 N0 F1 E
断路器落地式4 Y; }3 e: r$ q+ E; a
2.5 具体不同型号的开关设备% s+ S6 M* G# V2 k* Z, R' Z) g
2.5.1 KYN18A-12型开关设备% Z* ~6 {) g' \
KYN28A-12型户内金属铠装移开式开关设备适用电压等级为3.6—12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段接线的成套配电装置。主要用于发电厂,中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等,实行控制保护,监测之用。本开关设备满足IEC60298、GB3906—2006等标准要求,除可配用与之配套的国产VS1型真空断路器外,还可配用ABB公司的VD4型、西门子公司的3AH5型、国产ZN65A型等真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。
* @4 S# P) X. J1 a( X' hKYN18A-12开关设备技术参数' m* m- T' O9 e% ~1 k
项目        单位        数据
4 N" B4 l/ W4 x- J& g9 H额定电压        KV        3、6、10/ y' }! p! ~" k
最高工作电压        KV        3.6、7.2、12
% C  K1 m6 J1 X4 L: j- W( a9 I1 l. M额定绝缘平        工频耐受压        KV        42( s! H5 g; [% Y9 v/ |8 p3 |
        雷电冲击压                754 e) f$ O5 i8 Y" B: y. q' r$ w  q
额定频率        Hz        501 x. d% g* u+ }$ K) R
主母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
0 ^' C( e) a, _+ o3 ]8 O! [" l0 L分支母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000" o+ `- m# o( ~1 a0 C2 u
3S热稳定电流(有效值)        A        16、20、25、31.5、40、50, s+ A3 l) X# Z. l+ W8 l+ ?0 [
额定动稳定电流(峰值)        A        40、50、63、80、100、1250 w4 |5 j+ r3 b& K  j
防护等级        外壳为Ip4x,隔室间、断路器室门打开时为Ip2x" f, G3 T7 {7 W
质量        Kg        700~900* J8 u& C$ z; @1 f6 T" {  F
外形尺寸(宽×深×高)        mm        900×1775(2175)×2130
4 p7 M3 a+ q8 W注:*括号内数字为SF6手车方案。, p; c5 n1 g4 R2 k3 i, q
2.5.2 KYN-40.5型开关设备
) m+ T( y' G9 Y+ M3 K" |* K5 mKYN-40.5铠装移开式交流金属封闭开关使用于三相交流50Hz、35KV单母线及单母线分段接线的电力系统中,主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298、GB3906、DL404等标准的要求,并具有完整的“五防”功能。本产品为户内使用系不靠墙安装。
9 Z+ |. q5 ?" W' l$ N* n" DKYN-40.5开关设备技术参数
$ r8 N% h4 o$ i4 m项目        单位        参数. s" a- b. y$ r- P& T7 J$ Q
额定电流        kV        40.5% m+ K1 X1 F& _, P! D4 d, v1 |
额定频率        Hz        50
8 j" G1 X& ~6 X3 Z; m: r主母线额定电流        A        1250、1600、20008 d! j" E8 y/ k4 W; [3 u7 f. ^4 }
分支母线额定电流        A        630、1250、1600. o& C! {! }6 G/ w' y' p9 ]8 [
额定绝缘水平        1min工频耐受电压        kV        相间、相对的        一次隔离断口
1 e4 s) A0 h5 D. X. [                        95        115
$ `0 ^. r: I# u- E+ B' s8 V( s  ?        雷电冲击耐受电压        kV        185        215
9 S! L; _. d% F        辅助控制回路1min工频耐受电压        V        2000
; h5 j$ u7 C: g0 X1 X额定短路开断电流        kA        25、31.5( l5 f3 k( l' V
额定短路关合电流        kA        63、80* H, W' [* X8 [9 k$ Z
额定短时耐受电流        kA        25、31.5
# e& u/ c2 b& v  |  `8 \额定峰值耐受电流        kA        63、806 s' A$ S7 F, k* X5 Q2 h
辅助控制回路额定电压        V        ~110、-110、~220、-220) R1 ?. `4 J1 n0 C) Q# o
防护等级        外壳IP4X 隔室间、断路器室门打开时IP2X0 p& L/ [- l2 @; [
外形尺寸(宽×深×高)        mm        1400×2800(3000)×2800*
! U0 C) @1 X8 R% y: b* x' `" l6 \注:*括号内数字为SF6手车方案。4 |% ]! g- {" C
2.5.3 KYN18A-6(F-C)型开关设备' F7 j6 A) c1 F0 F5 x2 G; F
KYN18A-6(F-C)型铠装移开式金属封闭开关设备,是由高压限流熔断器(FUSE)和真空接触器(CONTACTOR)组合而成。用于3.6~7.2KV系统作为控制电动机、供电变压器等,具控制性能合理、保护特性好和经济效益显著等特点,一般用于1200KW以下的电动机和1600KVA以下的变压器控制电路。
2 O( h5 u4 \1 CKYN18A-6(F-C)设备技术参数
. C# P: e/ f- D# E项目        单位        数据" O8 q4 b8 H; \- z+ f
额定电压        KV        6
! W1 y0 t$ |. m9 l% E, Z最高工作电压        KV        7.24 k! n/ Q0 q( {  C& l1 M/ t4 a! {/ U
额定频率        Hz        50
& Q  p/ M% x' {, P4 f额定电流        A        1250~3150
$ H; c" K0 J, a4 F, O) s额定动稳定电流        KA        31.5、40  M2 n  T3 t5 f$ W7 j- }6 m
额定热稳定电流        KA        80、100
9 ]; g9 s4 ?: p: ?" g& W( |' p& V额定动稳定时间        S        4
/ @+ P5 n7 L+ g3 K工频冲击电压        KV        60. O2 G. O" v9 ?
外壳防护等级        IP40
, N' p. E/ |' z0 S1 i外形尺寸        mm        1000×1775×2050" i: b) t* ?2 c8 g5 Q
组合方式        每台两回路左右并列布置
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳