根据 烟风管道规程 DLT5121-2000规定,补偿器的内压轴向推力选用波峰内面积计算,但是内压只作用在波峰和管道内径间的环形面积。& z  q  q. A4 ~! X, [4 Z4 J: H

+ w. p* T* z5 L" F7 O请各位大牛解释!!!感谢了!!!
 楼主| 发表于 2009-9-16 06:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
恳请各位大牛释疑!!!
 楼主| 发表于 2009-9-18 06:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
论坛高人都闭关了吗?

评分

参与人数 1三维币 -2 收起 理由
niao_csu -2 与版规不符,请认真学习版规。

查看全部评分

发表于 2009-9-18 16:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
内压只作用在波峰和管道内径间的环形面积上吗?+ G1 |' E/ }, z/ K$ @3 I

/ q" G: T1 `! D' R) s- |( z# Q盲板力也要作用到补偿器上的。
8 i; P6 L3 }2 Y3 H9 o" W
. M/ @/ ~4 Q+ E0 ?加起来后,补偿器的内压轴向推力选用波峰内面积计算。
# ~( G" d1 G( i# Y# _, Q& Z6 T/ ~' q* l( F
我专门设计各种波纹补偿器和各种套筒补偿器,包括旋转补偿器。欢迎一起探讨相关问题。# I+ Q  t. ^( d/ B8 o+ ]
网    址:http://hnstar18.cn.made-in-china.com. x5 w% ?3 C/ F& \9 s  ^