经计算,采用40a、40b、40c工字钢,整体稳定性都不能满足要求,需采用45a工字钢。
8 H( _) v8 j# L% F M3 | K1 a) \. f6 j9 P8 X- q; T7 E( u0 R; `1 {
给你个计算书
! L C5 K- Q Y9 k2 V" b$ i ?* i' P一.6 ]) e9 z6 K1 y, ^- t' q( u0 _
设计资料 . h1 s9 m! |. \ j
. V5 h5 ]( X. w% p长度:5200mm,截面:H-450*150*11.5*18-Q235
左端支座为:竖向铰接;右端支座为:竖向铰接; $ Y. G. ^8 X$ ~, Z
荷载:工况D-整体Z轴-集中Q:-98kN D1:2600mm * @0 A( h$ |7 t l5 y
计算时叠加自重; 2 T3 l2 Y( V9 M1 I/ O$ t# ]
采用《钢结构设计规范 GB 50017-2003》进行验算;
6 M" i$ t3 p+ n" z* i3 V4 N2轴的挠度限值为:L/150;
! [, }( l6 R' c- a4 L6 a3轴的挠度限值为:L/200; 6 ~- N0 P0 o! d# k1 ~. u; j
2轴的刚度限值为:200;
, S7 o3 F, p9 d5 @3轴的刚度限值为:200; 2 d: n! ]: e- @# e/ |, C( k
净截面折减系数为:0.98
! s2 t6 r6 h& H% Q) D绕2轴的计算长度为:5200mm; & Q2 P+ r7 X9 r, @
绕3轴的计算长度为:5200mm; " T. J% m% \ F( ?5 N' y f
采用楼面梁标准组合验算挠度;
% S# R; n$ ~% p% f' R. {% \; b( ^! O$ M# a ?# Z) ~
[ 本帖最后由 cjhua 于 2009-5-17 17:03 编辑 ] |