发表于 2009-4-26 06:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电磁阀故障与排除检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围
: |0 w; P! R0 x  x' c1 O# g) d, n, q
    线圈是否脱焊→重新焊接 ) ?2 z- c" G5 K

+ u0 e( n5 h! \8 }' P    线圈短路→更换线圈
2 I1 G( X* N7 A6 L! Y4 N6 a7 Z
0 E9 p# T1 w: }) i    工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀 * T/ d3 K4 d* L) K4 [; B
4 a: m& \5 j* ]  F: M
    流体温度过高→更换相称的电磁阀
: W: U2 _$ u  Q
. J+ k5 O" p: a    有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器 7 d1 l' q, ~5 _- p
5 E9 W) c. c; u0 M$ q! F9 v+ N
    液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品 4 Z4 R' }+ ~& Q& c4 f4 h1 p
8 a+ q) U+ }/ z1 E: T/ S
    二、电磁阀不能关闭
2 G  b: q8 ]& r( I9 U9 ?
# Z  R) P2 U9 a/ i    主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
6 M' C# }- Q$ N9 j) H  d4 p( D: G+ O! P) k& K+ Y
    流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
/ n! L  G+ {$ W6 L! a% l! F& _# l" B# w' {0 b3 K( Z
    有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗 " H2 D8 o3 b! N  e
3 r8 T5 e/ F, l7 h
    弹簧寿命已到或变形→更换 8 Q& z: m- C" @- t1 v. I

5 [& }1 w( A8 ^  g  b/ W6 U6 X    节流孔平衡孔堵塞→及时清洗 : @% j- X; p8 Z  Z
  C4 f0 h3 d+ C# y) J( C( ~* Y; Y
    工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品 - @: b9 D3 c% }, l! f+ S- z

, ?- \% |5 x4 A7 }% }' x5 j% Z0 w1 I8 w: @    三、其它情况 0 w5 X! b! t' f) S

5 j6 Q! b  v! x; {7 _% {" l    内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良 & v, f" D# S* b% s" i

! ~  F+ \2 ~% k" ]) x9 N* K    外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件
$ ~, q& Y4 y$ t% U+ g1 C7 C$ E& G3 F5 I6 q- l- E
    通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
发表于 2009-4-26 10:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
很好,如果搭配一些实例会更好
发表于 2009-4-26 16:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
总结的比较详细,值得参考。
发表于 2009-4-27 19:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
跟教科书一样详细,很好