请问按照如上的要求,  |  P) J  V6 w! f: ]
720*8的衬塑管道的法兰压力等级应该取多少MPa的。
1 U9 _8 ~7 k& _% ~: b7 `我准备去PN0.6的,不知道有问题没有?4 ^# h" W  P, {( W! k2 `8 B6 n
我看能满足试验压力,但是我看到阀门都是取的PN1.0,弯头也是PN1.0
( V+ w% o+ t: Z9 `7 U6 u这样没有问题吧?
8 L% h8 H  Z! }$ c# q9 h4 y& _- o9 R0 t! w
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 16:38 编辑 ]
1.jpg
2.jpg
发表于 2009-1-21 10:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
法兰的压力等级取决于管道的压力等级,和管道的压力等级一致。但是在施工过程中可能出现这种情况:管道等级为1.6MPA,法兰也是1.6MPA,但是工程较紧急而PN16 DN32法兰缺货,只有PN25 DN32的法兰,是可以代用的。不知道你理解不。你说说的PN10的用PN16代用是没有问题,但是用PN0.6代用就不行了。例如DN50的法兰,外径PN16和PN10的都是165,而PN6的则是140,是不能用的。所以你要查相关标准,一般来说只要法兰孔能够对上以高代低是可行的,而以低代高不支持/ ~! ^2 E& [4 s& ?1 M/ y
0 B( ^7 ~8 D) f
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-1-21 10:27 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
shewei1979 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-1-21 10:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 niao_csu 于 2009-1-21 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ r) H+ J1 G) K+ d6 g3 I/ f法兰的压力等级取决于管道的压力等级,和管道的压力等级一致。但是在施工过程中可能出现这种情况:管道等级为1.6MPA,法兰也是1.6MPA,但是工程较紧急而PN16 DN32法兰缺货,只有PN25 DN32的法兰,是可以代用的。不知道 ...
, ^" m4 M# P: f& R8 b
我懂你的意思,问题是管道的压力等级是多大?图纸上没有写,就写了0.35Mpa的设计压力。所以我不清楚该管道的压力等级是多大的
发表于 2009-1-21 10:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你去看看设计压力的定义就知道了。。。
发表于 2009-1-21 11:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
设计压力一般工作压力的1.2倍,根据介质温度等因素而定
发表于 2009-1-21 11:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在管路管材、阀门、法兰等管路附件选用时,首先必须明确管路系统工作压力。管路设计压力与系统工作压力的倍值系数每个行业各有不同,高、中、低管路系统也各有不同。一般最先确定的是管路管材,阀门、法兰等管路附件采购时必须符合设计要求,随市场情况可能会出现高一级承压管件代用的情况。楼主所说的问题应该在管路施工材料明细中均有列出,只要满足材料明细要求的规格即可。
发表于 2009-1-21 12:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2009-1-21 13:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
磅级Class         150        300        400        600        900        1500        2500' j$ E6 |: }: }3 A& t
公称压力0 }) L' O/ O0 Y, Q' u; T+ P9 F
MPa        0.6MPa' T8 g9 f4 ^7 j  P' o
1.0MPa1 B4 K: P) D" z& z7 k( S4 ~
1.6MPa7 x8 [# \4 X6 l* o7 \
2.0MPa        2.5MPa
- ~2 x9 h( r# d( v5 |) c4 x4.0MPa
% ]8 W2 F0 w( |: J4 X" p5.0MPa         6.4MPa        10.0MPa        15.0MPa        25.0MPa        42.0MPa: [& E; N% K3 q; H' d  c
公称压力
0 M; N; w2 F* u" P" ?8 w, @1 }$ ?PN        PN6- ]& y- C# `5 z  V
PN10
1 q' v' ^" r* FPN16+ N' O/ u& [$ X$ \' P
PN20         PN254 `5 O, E5 D8 M  u1 v5 ?7 {! f$ ]
PN40) ?6 H0 d6 }  _0 P
PN50         PN6.4        PN100        PN150        PN250        PN420
发表于 2009-1-21 14:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
法兰压力等级的选择,应按HG 20604-97《钢制管法兰压力等级》(欧洲体系)的规定,确保法兰的工作压力不超过工作温度下标准规定的最大压力值。
3 Y3 y6 v1 l9 D类似的标准还有HG 20625-97《钢制管法兰压力等级》(美洲体系);' c. Y- o" n$ g6 _2 b) L+ F
              SH 3406 中的第 5 章
5 g4 M& k. N9 u+ a2 }3 e1 b              GB/T 9124-2000 中的第 4 章
发表于 2009-1-21 15:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波

回复 9# t.z.zhou 的帖子

和这个有关系么?
发表于 2009-1-21 21:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
随市场情况可能会出现高一级承压管件代用