发表于 2008-11-21 16:32:09
|
显示全部楼层
来自: 中国四川成都
1.首先要搞清楚接管外伸高度指的是那部分:设计图纸接管外伸部分是否包括法兰高度;8 E$ t& L8 @: z+ T2 d* w
2.设备所用的法兰型式是什么:是板式平焊、还是带颈对焊;
' n/ \+ p6 C) B( Y) i3.如果接管外伸高度不包括法兰且选用平焊,接管外伸高度至少>120mm(考虑螺栓安装空间),如果设备有保温,还要考虑保温厚度,接管外伸高度相应增长。如果选用对焊法兰,接管可以适当小一点,但是必须满足螺栓安装空间!
# \1 i" _1 ~& n4 A7 |' X5 @( W4.如果接管外伸高度包括法兰高度,无论什么法兰型式,接管外伸高度>150mm(考虑螺栓安装空间),如果有保温应适当增加!
7 R* U2 j( v% S# R( D3 z5.设计常用数据(外伸高度包括法兰高度): e R5 \) M5 }
保温在0~70mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150: Y$ g6 E3 T. s3 z0 X9 g4 `
接管直径DN125~300mm 外伸长度L=200
- V+ W u3 J0 C! E$ r 接管直径DN350~600mm 外伸长度L=250. m; y1 q3 ]% a \4 c
保温在71~100mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150
7 W! ?1 l! Y/ c$ L1 [+ ^# L 接管直径DN125~200mm 外伸长度L=200
9 K8 P$ j0 X$ X8 A% Y 接管直径DN250~600mm 外伸长度L=250* j& `6 U. m* z/ K& b6 S/ O J
保温在101~120mm 接管直径DN10~150mm 外伸长度L=200
2 w, S' A9 v/ _* W" O8 h- t! s 接管直径DN200~600mm 外伸长度L=250( Y! Y0 g- k4 l' c2 O& T7 X
保温在121~150mm 接管直径DN10~50mm 外伸长度L=2006 j T# c) R; r% B+ ~8 ]
接管直径DN70~300mm 外伸长度L=250- n* X x) O: o' |6 H+ o3 N# ?' L! T' y
接管直径DN350~600mm 外伸长度L=300
0 [' P! G3 q; T0 C/ t& o* t1 \- w2 s特殊注意:, C: ]1 v9 E, v! v" ~: f
接管非径向开口是法兰到筒体外壁或者保温间隙要>25mm,保证螺栓安装空间为宜 |
|