保温棉的分类:+ k9 T- ~ O; n! f" A0 {, M+ ~+ h% J
3.4 岩棉:rock wool
. W0 J2 F* ]( ~# m* H$ @ I C 主要由熔融天然火成岩制成的一种矿物棉。8 f5 M+ v5 S$ O# B
3.5 矿渣棉:slag wool
1 K9 v) T T {9 | 主要由熔融矿渣制成的一种矿物棉。
, y2 ?4 i' n S! A) u8 L% G- q. P3.6 玻璃棉:glass wool
J9 k' f# N# U/ | 主要由熔融玻璃原料或玻璃制成的一种矿物棉。% P3 ?5 ^# U5 R4 p
3.7 硅酸铝棉:aluminum silicate wool! f0 o* ~& R/ T5 o. J+ S
主要由熔融状硅酸铝矿物制成的一种矿物棉。 9 P; l$ _9 A4 J9 I6 z& Z
3.8 硅酸盐复合绝热涂料:silicate compound plaster for thermal insulation
- d! E1 W. N( c- R i! e \. _( d 以硅酸盐类纤维材料、填料及粘合剂、助剂等为原料按一定配比,先将纤维松解,然后再经混合、搅拌而成粘稠状浆体,涂敷在工作面上,干燥后作为绝热层的材料。
7 t9 P1 H5 E8 M2 v$ ~# @3.9 泡沫石棉制品:asbestos foam
O! Q8 [+ a; }1 f, m 以温石棉为主要成分制成的多孔状制品。
* v: I9 d3 R) S$ X* v3.10 保护层:insulation jacket9 y+ F2 L0 F4 A* {
包裹绝热层的各种金属或非金属及灰浆抹面层。4 U; }1 f M: k1 |8 p% L
保温棉的适用范围:
6 [ c- {" e3 E5 T, O3 |! R% m4.1 保温材料的分类
# A' d& Q! a& Y+ k4.1.1 硬质材料制品,如硅酸钙制品等。6 J2 z. O$ g4 {. W# N
4.1.2 矿纤材料制品,包括:9 h$ ^: H$ F! I6 |; G$ k
a) 矿纤半硬质材料制品,如岩棉、矿渣棉板、管壳等。
7 ?1 f8 q: A- z+ [! ] b) 矿纤软质材料制品,如岩棉、矿渣棉毡等。8 D. P8 a" f4 b+ o
4.1.3 松散材料,如膨胀珍珠岩、硅酸铝棉等。" b4 K) E9 @* ^0 V) h
4.2 保温材料的密度
8 y, \4 i8 f. `$ J- C7 z8 g6 [, V0 `4.2.1 硬质材料制品不大于220kg/m3;矿纤半硬质材料制品不大于200kg/m3;矿纤软质材料制品不大于150kg/m3。
+ l/ ^* O1 H+ ^, y2 r4.2.2 对保温材料及其制品的密度有特殊要求时,应按其相应的规程执行。
2 u! Y$ h$ u0 t+ Z& m, d: b4.3 保温材料的导热系数(指保温层外表面温度为50℃时)
. n! v" a4 Z$ M: k" {9 ` 当载热体温度为450℃~600℃时,导热系数最大值为0.10W/(m·K);载热体温度小于450℃时,导热系数最大值为0.09W/(m·K)。9 m1 E2 N5 l" v" c4 M7 K% M, B, H
4.4 保温材料的使用温度7 U7 \+ P! E5 x4 e3 S
当采用保温材料及其制品时,应按照安全使用温度进行选择。本标准部分矿纤材料的“最高使用温度”定义为意义等同的“热荷重收缩温度”。
$ y3 }, x& m3 ~4 }4.5 用于奥氏体不锈钢设备和管道上的保温材料,其浸出液的氯离子含量等,应符合GB/T 17393的规定。
! @# D& I4 W0 W: e& u/ J4.6 保温材料按GB8624选用不燃性(A)级材料,并应符合环保要求。; ^, ^6 R6 q2 _3 A% N$ f: l& \
4.7 保温材料的物理化学性能检验报告,必须是由国家、电力行业指定的检测机构提供的原始文件。
5 F, F' }1 ?+ k4 S4.8 未经鉴定的保温材料新产品,相关标准中又未作原则规定的,可参照其他有关规定办理。 |
|