[讨论] 风动系统管路振动问题。

[复制链接]
发表于 2008-8-19 16:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近看了论坛里的一个帖子,讨论的是水系统的振动问题。3 U5 A3 g5 y% n1 n$ C1 N8 m; R
总结了一下,如下:. R1 p  Q. {! b7 F1 c
水系统振动问题:9 f, ~# q& q  d% M6 t$ q
原因一:管路的固定点固定不紧。3 r2 L- ~3 Y2 R% {8 C) _4 ~
A:检查振动区所有固定点,看管夹螺栓是否松动,焊接管架是否脱开。6 r6 p1 G* a3 |. T
原因二:管路的固定点间隔太远。2 z* f" X; ^$ d/ L: ]) {4 Q
A:根据管路的压力等级,结合相关标准,查看所有固定点的间距是否符合标准。对于间距较大的地方,实际检测一下是否存在较大振动。( j# h0 ^. s' y) n5 D( A
原因三:变径差异太大。: I6 H& Q( W0 q8 e# l9 {
A:查看所有存在变径的地方,看是否有不符合标准的变径规范。, n1 F, p1 Y" @0 c, _% J& y/ g
原因四:压力不稳定,也就是压力脉动引发振动。
: m% d) m0 v% I8 |! u$ _3 D3 l+ ?A:检查管路压力,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。
2 b+ ~) h, b1 e5 k9 N原因五:流量不稳定。
3 t7 @& s: \6 c6 z8 `" [7 N3 sA:检查管路流量,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。- Q1 f6 O% X+ `: U
原因六:管路共振。即被夹持的管段的固有频率与整个管路产生共振。
+ a( O. R# |6 `1 S8 O, p% o+ D2 yA1)、加固现有管夹;2)更换一下几个管夹与管子之间的衬垫物;2)如有可能试试在合适位置增加个把管夹。
, B! t& ~/ V* o原因七:部分管路通径太小。
4 k4 p( G# q1 t; u- }0 r. T- wA:这需要通过计算来完成,通常都比较麻烦,所以一般设计时都会把管径做的大一些。* O+ Q. p4 V( V$ m, }0 r' Z0 Z
原因八:管路是否出现堵塞现象。9 s- E! x6 g1 s8 K! ^7 b
A:检查管路堵塞的方法很多,这里就不介绍了。, q# g( ~5 N' ^+ S& U

) [5 r! R8 C, K; c- a: b5 e' x+ M现在就想和大家讨论讨论,如果换成风系统,那振动的产生又会有什么不同呢?