QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2767|回复: 3
收起左侧

[已答复] 蒸汽灭火系统

[复制链接]
发表于 2008-7-17 15:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谁能介绍一下蒸汽灭火系统啊?. X: Z# V" J  q8 H9 }7 }
最好是有蒸汽灭火系统的流程原理图。谢谢啊。0 q6 q7 {4 b5 w3 _2 v+ F. D
- T% o, N3 R1 C: H
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-6 22:40 编辑 ]
发表于 2008-8-13 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

蒸汽灭火

燃烧必须具备三个条件,可燃物、助燃物和着火源。三者缺一,燃烧就不能进行。如果能阻止助燃物(空气)流入火区内或采用不助燃的物质去冲淡火区的空气,使燃烧得不到足够的氧气,火就会熄灭。
. H5 O* l" m$ i" ~. h    蒸汽所以能灭火,就是用它来冲淡火区内的空气,降低空气中的氧含量,以阻止燃烧。实践证明,如果空气中含有35%以上的蒸汽,便可有效地把火扑灭。空气中含蒸汽量越多,灭火效果就越好。也就是说,以较大的蒸汽供给强度去扑灭火灾,容易得到满意的效果。 8 l# V# \  {3 _
      
: R$ {" X6 _! A$ W$ w' S+ m' d    化工企业采用蒸汽灭火是比较方便的,化工企业大部分生产都需要蒸汽,生产岗位到处有加热用的蒸汽管道,只要在蒸汽管道上留出一个接头,一旦发生火警,拿一根橡胶管插到接头上,打开蒸汽阀门,使蒸汽喷向燃烧物,便可把火扑灭。
# Q4 e: n  F# c- O! O8 D; Z       - g! N$ _" t$ c; z
    目前,利用蒸汽来灭火的例子很多,如卸油站采用蒸汽来灭火,可以直接利用对油罐车加热的蒸汽管向燃烧物喷射蒸汽。有些单位在油罐的顶部安装了环形蒸汽灭火管,管子上钻了分布均匀的小孔,一旦发现油罐起火,立即开启蒸汽阀门,使油罐内充满蒸汽,火可很快熄灭。但是,如果油罐爆炸,罐顶掀开,蒸汽灭火的效果将显著降低,且油罐用蒸汽灭火,有复燃的可能。所以必须配备泡沫灭火等辅助办法,才能有效地把火扑灭。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
加热炉上一般有蒸汽灭火系统。
发表于 2008-8-17 15:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第六节 蒸汽灭火系统
& ]8 ^1 W, v' x6 m, j5 Z8 [9 W3 Z$ Z
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。' o1 H, q. ]- t: _
+ V# \$ y& W0 C2 Q9 T
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。$ y/ [# p6 W( e( ?

! m1 s; q0 k: Z( h; \第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。- o# a, H( X9 o$ u9 N+ Z/ G5 e$ ?- L: j

# N4 E9 E# ?2 y( E0 t  R第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:  D; M+ V. D3 ?% B9 |
' b# i/ h+ \, A' n, K9 F/ ]
一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
9 O3 Q( b! t* U% i$ C8 p2 P6 L- E% U* B0 u' v
二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
, d; y1 r0 t  y. o5 V
4 k5 @# ^1 H6 G三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;/ i! s* Y( M+ ]$ l) R

( B' J1 M4 @3 |/ f& }1 B( ]% H四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
+ k* |  |: o/ g) z& h# m* i/ E8 x% {5 V% \+ s1 g
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
% L, R! h, c- y/ J- T/ `' O7 u8 ^4 E- T2 Z( i8 I" y2 r
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
1 Z0 ?) }6 I4 @( ^+ X( q' Z' F% ?6 Q4 k2 w
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
8 O! e) s2 L8 a6 A8 [" w4 K( \
1 ]3 ^, [# A( C+ R% ?- h7 u一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表