第六节 蒸汽灭火系统
& ]8 ^1 W, v' x6 m, j5 Z8 [9 W3 Z$ Z
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。' o1 H, q. ]- t: _
+ V# \$ y& W0 C2 Q9 T
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。$ y/ [# p6 W( e( ?
! m1 s; q0 k: Z( h; \第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。- o# a, H( X9 o$ u9 N+ Z/ G5 e$ ?- L: j
# N4 E9 E# ?2 y( E0 t R第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定: D; M+ V. D3 ?% B9 |
' b# i/ h+ \, A' n, K9 F/ ]
一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
9 O3 Q( b! t* U% i$ C8 p2 P6 L- E% U* B0 u' v
二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
, d; y1 r0 t y. o5 V
4 k5 @# ^1 H6 G三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;/ i! s* Y( M+ ]$ l) R
( B' J1 M4 @3 |/ f& }1 B( ]% H四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
+ k* | |: o/ g) z& h# m* i/ E8 x% {5 V% \+ s1 g
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
% L, R! h, c- y/ J- T/ `' O7 u8 ^4 E- T2 Z( i8 I" y2 r
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
1 Z0 ?) }6 I4 @( ^+ X( q' Z' F% ?6 Q4 k2 w
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
8 O! e) s2 L8 a6 A8 [" w4 K( \
1 ]3 ^, [# A( C+ R% ?- h7 u一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|