|
|
发表于 2008-5-7 22:07:27
|
显示全部楼层
来自: 中国山西太原
仪表防爆原理与本质安全技术1 Z2 K" a- W+ L: U
爆炸是怎样发生的?
& Y) e# X/ H2 T }/ M当下列三个条件同时满足时,爆炸就会发生:& Z2 x% ^! e' D( W; v
1. 现场存在易爆物质,如易爆气体。
' I5 V S: ^! n6 o( w4 j2 l2. 现场存在氧气。
4 W3 U3 C# y3 E5 ?9 f; Z3. 现场存在引爆源,如足够能量的火花或足够高的物体表面温度。/ k- O# B% e; Z" i6 o% P3 T& K
仪表防爆原理
" {4 m; P8 x( R/ P显然,消除上述三个条件中的任何一个,就能防爆。由于氧气无处不在,难以控制。所以,控制易爆气体和引爆源为两个最常用的防爆原理。而在仪表行业还有第三个原理,即控制爆炸范围。
8 I3 x4 G) a K9 ~- j' b原理一 控制易爆气体
! t* e0 a) {. t3 e C人为地在危险现场营造出一个没有易爆气体的空间,将仪表安装其中。典型代表为正压型防爆方法 Ex p 。工作原理是在一个密封的箱体内,充满不含易爆气体的洁净空气或惰性气体,并保持箱内气压略大于箱外气压,而将仪表安装在箱内。常用于在线分析仪表的防爆和将计算机、PLC、操作站、打印机或其他仪表置于现场的正压型防爆仪表盘。2 r# ~) f# l% S3 J/ W/ v% g
原理二 控制爆炸范围
3 A4 Y7 |; Y- z' M0 K8 \; B人为地将爆炸局限在一个有限的范围内,使该范围内的爆炸不至于引起更大范围的爆炸。典型代表为隔爆型防爆方法 Ex d 。工作原理是为仪表设计一个足够坚固的外壳或将仪表及电器安置在一个足够坚固的壳体内,严格地按标准设计,制造和安装所有的界面,使在机壳内发生的爆炸不至于引发机壳外危险性气体的爆炸。显然,这是一种苛刻的防爆方法。不仅设计和制造的规范极其严格,而且安装,接线和维修的操作规程也非常严格,容不得一点差错。
1 P" J5 n2 m* C6 u原理三 控制引爆源( [7 T' @. @4 S
人为地消除引爆源,既消除足以引爆的火花,又消除足以引爆的仪表表面温升。典型代表为本质安全防爆方法 Ex i 。工作原理是利用安全栅技术,将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内。依照中国国家标准和国际标准,当安全栅安全区一侧所接设备发生任何故障(不超过 250V 电压)时,本质安全防爆方法能确保现场的防爆安全。 Ex ia级本质安全设备在正常工作、发生一个故障、发生两个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物。本质安全防爆方法能确保对现场仪表进行带电拆装、检查和维修时的防爆安全。显而易见,本质安全法是最安全可靠的防爆方法。因此,被允许用在最危险的场合。
c& X# T! O2 X9 W- o, ]危险场合危险性的分级 o4 C' \5 X+ U6 O! `. C
那么,如何评价现场的危险性呢?国际上有两种常见的危险场所分级方法。中国和世界上大部分国家一样,将存在有气态或蒸汽态或雾态爆炸性混合物的危险场所分成三个等级区域:) G0 K. @6 J- F! |) o( O6 x3 S0 C
Zone 0:在此区域内上述爆炸性混合物在正常工作时持续或长期存在。或者说每年存在1000小时以上。3 E9 ]* e* g/ C/ D
Zone 1:在此区域内上述爆炸性混合物在正常工作时偶尔存在。或者说每年存在10 小时以上,但不会超过 1000 小时。2 z+ i, w7 H3 c. _
Zone 2:在此区域内上述爆炸性混合物极少存在,且即使存在也是短时间的。或者说每年只存在不到 10小时。
) o7 w2 M" A2 X' t/ Z/ M& @此外,将存在尘埃状爆炸性混合物的危险场所分成两个等级:- }5 k5 O3 k- W1 a' X; H& Q! i
Zone 10:在此区域内尘埃状爆炸性混合物长期存在。: \& @4 ?1 q6 c" K
Zone 11:在此区域内尘埃状爆炸性混合物短期存在。
( ]9 X2 w# s7 t" M6 R8 J北美的美国和加拿大与众不同,将存在气态和尘埃状的爆炸性混合物的危险场所分成两个等级区域:
7 V# v6 m- Z6 f) `Division 1:在此区域内气态或尘埃状的爆炸性混合物连续地、经常性地、较长时间地存在。或者说每年存在 100小时以上。9 i+ t9 i# O! A5 G: z
Division 2:在此区域内气态或尘埃状的爆炸性混合物偶尔、间断性地、短暂地存在。或者说每年存在不超过100小时。
+ {6 V7 S4 T* M: t5 N3 z4 ?& Q+ T' s) E
- _& D g" S$ j, z防爆方法对危险场合的适用性
- L) a0 N* s4 ^' n* f& C依照中国和欧洲的标准规范,各等级危险场合所适用的防爆方法如下:# g+ @+ p+ y" w x8 G
Zone 0 Ex ia 本质安全型防爆方法 ]8 ]; h9 b+ Z/ O( ] f- k( i
Ex s 经特别认证批准的特殊防爆方法# j* N' m: W5 {; U% Y# k9 Q7 Y
Zone 1 适用于 Zone 0 的防爆方法+ T) e: b* H* J$ o- I" R
Ex i 本质安全型防爆方法
5 d: j2 q3 v) K0 O/ }& BEx p 正压型防爆方法1 t7 Y9 s% J1 ]* P
Ex d 隔爆型防爆方法$ G# |0 H# E) N
Ex e 增安型防爆方法
% R7 T. ]* a+ s7 s/ g7 yEx m 浇封型防爆方法
! L6 C. c1 ^' \! b2 I/ tEx q 充砂型防爆方法# E/ C8 _+ {) e/ r4 U G
Ex o 充油型防爆方法 y" r# M5 ~% i( Z+ D y+ X- q
Zone 2 适用于 Zone 0 和 Zone 1 的防爆方法8 ~8 E' o8 l' f( b
Ex n 无火花型防爆方法3 G8 t1 M: v3 R! Z2 J+ ]; @
依照美、加标准规范,每款防爆仪表均会标明适用于 Division 1或 Division 2。而本质安全型防爆方法适用于所有的危险场合。
$ Q+ z" h: l A7 l& D9 V) n* J可以看出,允许选用何种防爆方法完全取决于仪表被安装在哪个等级的危险场合下。本质安全型防爆方法被允许用在任何危险场合。
# u' {, @( _1 f& \" @还可以看出,允许选用何种防爆方法并不直接取决于现场存在的爆炸性混合物的危险性。例如,如果需要将仪表安装在 Zone 0,则即便所涉及的爆炸性气体并不是最危险的,也必须选用本质安全型防爆方法。
% Y- B: @1 F. k8 G& j爆炸型气体危险性的分类4 q7 y/ W$ {4 B: O! T
各种防爆方法均根据爆炸性混合物的危险性规定了具体的防爆安全参数。下面着重介绍对气态爆炸性混合物危险性的评价和分类。
; O5 C K4 n! c7 z" C评价爆炸性气体的危险性,主要考量该气体与爆炸可能性有关的三个特性:
6 Q) N' g4 V. s0 w1. 爆炸性气体与空气混合的可爆浓度范围。这种可爆范围越宽,则该气体就越危险。例如,氢气与空气的混合浓度从大约 4%至 75%均有可能爆炸;而丙烷的可爆浓度则为大约 2%至9%。可见,从这一点来评价,氢气的危险性远大于丙烷。
g; I7 C3 v3 u. b. I: A2. 爆炸性气体与空气的混合气体对引爆火花能量的敏感性。可能引爆的火花能量越小,则该气体就越危险。例如,氢气与空气混合后的最小引爆火花能量为 0.019mJ ;而乙烯与空气混合后的最小引爆火花能量为 0.060mJ 。所以,从这一点来评价,氢气比乙烯更危险。
) s* b3 t" C d; k; U3. 爆炸性气体与空气的混合气体对物体表面温度的敏感性。可能引爆的物体表面温度越低,则该气体就越危险。例如,硝酸乙酯与空气混合后,遇到100 ℃ 物体表面就可能爆炸;而氢气与空气混合后,即便遇到 500 ℃ 的物体表面也不可能被引爆。显然,如果单从这一点来评价,氢气又不那么危险了。
6 w2 c' b- y0 k) V实际上,上述三个特性中的第一个与后两个之间存在某种联系。只要控制了爆炸性气体与空气混合后可能引爆的最小火花能量和最低物体表面温度,则整个可爆范围便都可得到控制。而后两个特性则是相互独立,不存在联系的。所以,对爆炸性气体的分类就分别根据后两个特性而做出。
5 S! H6 }) }, I8 i- @; {3 m" t8 e根据可能引爆的最小火花能量,中国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分类为四个危险性等级:
( N* E6 S( ?& U+ `* ~3 `8 L
8 i# w5 B& ]2 [- M5 Z: |+ B: U- l7 s
4 f3 G, C2 \. r: n( x; A$ A, V# n工况类别 气体分类 代表性气体 最小引爆火花能量
" W7 k( ~. e( m9 j" f) K$ N& q v 矿井下 I 甲烷 0.280mJ k$ S0 G. q/ [8 h' r3 j8 s
矿井外的工厂 IIA 丙烷 0.180 mJ3 h- X8 v' ^; |# R
IIB 乙烯 0.060 mJ. }1 X! d! f# E$ c1 k+ A
IIC 氢气 0.019 mJ
+ O5 n3 `4 N+ x! k( W A) T
; u& ~3 P- ?. r' ^8 ? L3 g& n美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个 CLASS:
, s7 }1 Q D/ k* ?* a7 h1 o; cCLASS Ⅰ 气体和蒸汽
5 L8 Q3 W4 e, g6 \. b+ [ `0 y0 BCLASS Ⅱ 尘埃2 l4 h/ y3 u0 N' e0 `) y
CLASS Ⅲ 纤维
]. G w0 r0 S# z然后再将气体和尘埃分成 Group : x7 y- V- N4 W1 K' Z; V% m! ^
Group 代表性气体或尘埃* ?/ e% \8 C$ l2 Q( ]
A 乙炔
0 `1 F! Y+ j4 ]* hB 氢气
7 R7 t4 y" c8 {0 q5 a' ^ `C 乙烯
/ S: h6 `, P# m m" BD 丙烷
- m# \, e3 s. h' \+ pE 金属尘埃
2 B# H) J6 m" I5 iF 煤碳尘埃
2 P* z6 z$ x, ` f- D4 ^G 谷物尘埃
$ m+ s' q' y4 R( Q- V* A - ?6 e7 e- [4 V! g, h
根据气体对物体表面温度的敏感性,国际上将爆炸性气体分成六个温度组别:
. H8 v; n5 \9 [0 N4 ^ 1 O: c1 s, q6 Z; l' L. m" V0 m
温度组别 安全的物体表面温度 155种常用爆炸性气体的举例0 x3 ?& V: j" E% Y+ j
T1 ≤450°C 氢气、丙烯睛等46种
0 C" p) { b; Q T2 ≤300°C 乙炔、乙烯等47种0 y4 E$ l, L* X
T3 ≤200°C 汽油、丁烯醛等36种
8 Z4 p" z9 [9 _ T4 ≤135°C 乙醛、四氟乙烯等6种; H# }, }8 N; w: B8 G. ]
T5 ≤100°C 二硫化碳" v3 d" m. h$ }6 x7 `" s
T6 ≤85°C 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯
2 g4 g/ h) j6 P" J% v# P! I
" F6 G* T2 j C$ f: R' B: L 在温度组别的划分上,世界各国基本一致。美国和加拿大只是在上述六个大组基础上,对几个组别又进行了细分而已。" K! D7 \( Z o0 a' |- F
上表可见,常用爆炸性气体中的绝大多数属于4 以上温度组别。T5 和 T6 总共只有 3 例。, v( _* ^3 V1 S% {+ }4 G
0 @6 |( I$ I- [# p9 {仪表的防爆标志
) b3 ?3 r3 g3 W. v/ Q根据中国国家标准GB3836.1-2000、GB3836.4-2000对本质安全设备的定义如下:
6 q! Q: p7 P. W# Z' L本质安全设备(intrinsicailly safe apparatus):# }. M$ P8 u% N& E
在其内部的所有电路部是本质安全电路的电气设备;
$ j/ s0 G, @8 v/ p" a关联设备 (associated apparatus):/ s! J) M. o2 _2 y2 F* W7 K
装有本质安全电路和非本质安全电路,且结构使非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电气设备。(注:关联设备可以是下列两者中的任何一个:a)使用在相适应的爆炸性气体环境中并且有GB3836.1规定的另一个防爆型式的电气设备。b)非防爆型式,不能在爆炸性气体环境中使用的电气设备:例如记录仪,它本身不再爆炸性气体环境中,但是,它与处在爆炸性气体环境中的热电偶连接,这时只有记录仪的输入电路是本质安全的。)
6 ?3 ^+ y5 R" X; W( S本质安全设备和关联设备在防爆型仪表的铭牌和样本或产品说明书中必须标注防爆标志。而了解上述防爆基本知识的实用意义正在于识别仪表的防爆标志,从而对仪表的可安装区域和可涉及的爆炸性气体一目了然。
9 e2 R0 S& D, I. d. P& f9 v
* x! K8 _ _3 m! O$ a4 L2 y( Z例一: Ex ia llC T6
6 y! _% N* L" x2 r! n+ ^/ Q2 `3 j这例防爆标志的含义为:
* K5 N% @ [0 I+ T1 c( t标志内容 符号 含义
1 o* `4 i) s1 ]8 f防爆声明 EX 符合某种防爆标准,如中国国家标准/ y+ ]& o' k: o: r- W, w t) B
防爆方法 ia 采用ia级本质安全防爆方法。可安装! I0 |0 n: c% k* }: S. Y8 h* [
在Zone 0区
8 {4 M$ u' m- N6 u$ z, s( G$ k气体类别 IIC 被允许涉及IIC类爆炸性气体
+ i$ s4 } J4 y( y" x温度组别 T6 仪表表面温度不超过85°C: h9 T" O/ i8 [+ v, |
! X# U) Y2 j3 ^1 H3 [( a / s, \7 k" t- ^& z
例二: [Ex ia] llC
2 G# w* [& D k8 ~5 m4 s这例防爆标志为本质安全关联设备的标志,其含义为:
& b" k) D- M' o1 U标志内容 符号 含义
- T& i6 q \7 B' B6 U防爆声明 EX 符合某种防爆标准,如中国国家标准
/ U Q& Z6 j$ q& G% K1 r防爆方法 ia 采用ia级本质安全防爆方法。可安装3 H9 @7 B2 I! f5 y2 L7 P
在Zone 0区的设备
: q$ Q3 w" ~. N9 j) [气体类别 IIC 可连接的设备被允许涉及IIC类爆炸性气体0 D) k) T* p: t
2 A }5 J5 l8 I7 C4 j+ q# {( S$ i) B
例三: EEx ia IIC
; f$ f" R- F/ ^- ~2 p这例防爆标志的含义为符合欧洲标准、采用 ia级本安防爆、可涉及 llC 类爆炸性气体的仪表。没有温度组别说明该仪表不与爆炸性气体直接接触。如安全栅多为此防爆标志。
# Q/ n3 L# j& U; J, Q上述两例的现场仪表和安全栅相配,可安装在最危险的场合,可涉及最危险的气体。
3 l. x. z2 ]) D2 g1 |7 v8 h
5 x! O/ M& z, k; |/ U例四: Ex de ( ib ) llC T4~6
2 E& |6 J, O: r4 W3 E; X- s该仪表符合某种防爆标准,并同时采用了隔爆、增安和 ib 级本质安全防爆方法,可涉及IIC 类气体,且仪表表面温度不超过 85 ~135 ℃ 。如某款电磁流量变送器采用隔爆供电、增安接线盒,而信号为 ib 级本安。当使用环境温度范围高限为 40~80 ℃ 时,仪表表面温度不超过 85~135 ℃ 。
8 r' Q4 C& {1 W, p; z( O" b 8 K3 Y8 @, `& z
例五: Division 1 ; Class I Group A ; T6
0 S* m5 r% S: `' Q9 @该仪表符合美国或加拿大防爆标准,可安装在Division 1 ,可涉及 Group A 气体,仪表表面温度不超过 85 ℃ 。这是美加标准认证的最高级的防爆仪表。通常用文字说明其具体防爆方法。
4 x! k& y4 w- x" E% r4 ]! D
7 }9 B, k' j) }5 Z" W$ U1 k本质安全防爆方法1 p8 z/ _9 F ^2 ?8 r# O
本质安全防爆方法是利用安全栅技术将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内,从而消除引爆源的防爆方法。
4 o8 @& i5 J( {2 l4 Z5 n2 l4 u对于仪表检测和控制回路而言,限制能量首先意味着限制电压和电流。又由于电容和电感能够储存和释放电能量,因此电容和电感也须限制。
# O2 u% Y; `. k7 s实践中,人们利用火花试验装置,通过实验确定对不同危险类别气体的电能量限制参数。国际标准和中国国家标准中给出的常用电能量引爆曲线有电压电流引爆曲线、电压电容引爆曲线和电流电感引爆曲线等。根据这些曲线,再考虑 1 . 5 倍的保险系数,人们便可以确定在涉及某类气体时,对指定回路的电能量限制参数。 V8 h% @5 T7 A5 f% g7 B1 X7 J
例如,涉及IIC 类气体(如氢气)时,对标称24VDC 供电的回路(如变送器,电气转换器,电磁阀等)通常设定限压值为 28V 。依此限压值查电压电流引爆曲线,并考虑 1.5 倍的保险系数,可确定此时的限流值应为 119mA 。依 28V 限压值并考虑1.5 倍 - n1 a& y3 c5 `9 r3 o+ @; m' K! d! b
的保险系数后查电压电容引爆曲线,可确定回路电容值应限制在 0 .13μF 。依119mA 限流值并考虑1.5 倍的保险系数后查电流电感引爆曲线,可确定回路电感值应限制在2.55mH 。: }& {- | T" f4 N) C$ y; V$ O8 T
为限制仪表的表面温度,除需限制回路的开路电压和短路电流外,还要限制回路的最大功率。 |
|