[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。: T6 P$ I/ ^3 T: ]0 [+ ?1 @) u' o; v
  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。0 {# d3 s3 I; C+ i( q; j2 \
  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)
( Y/ q5 G& h; D其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w
; K* t# \2 e+ U' ]: I4 d" |3 c3 Yqv1 热介质的流量 ,立方m/h6 g$ e* \2 S! m# u7 W2 S" J
p1 为热介质的密度 ,kg/立方m! y  ?' \. `2 {$ c6 h
CP1为热介质的比热容,KJ/kg度
9 Z  v0 R; T# E% bT1 为热介质的进口温度 ,度
$ \. s7 w' f) Q0 z2 X1 uT2为热介质的届口温度 ,度
$ v/ D5 g0 I3 H* MQv2 为冷介质的流量 ,立方m/h+ l( c4 s$ m$ V  k/ A5 j% u
p2为冷介质的密度 ,kg/立方m
8 X; ~' k( ?" m! j  }6 [CP2为冷介质的比热容,KJ/kg度6 U# u3 K, B; X9 Y
t2为冷介质的进口温度 ,度
  |  Y7 r' a7 L5 T" Vt1为冷介质的届口温度 ,度3 L9 U: z  G1 D0 e% W: r+ O6 h
2 q0 f* J  w. s2 J0 [) d0 c7 S6 U% g
对数平均温差; r) E+ N& C4 e# s* b9 w4 ]
当 T1-t1不等于T2-t1时0 k) @4 i' {2 N; |
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
6 S! ?/ B( {; Z$ n! D* s: c' F7 J8 A当 T1-t2等于T2-t1时) O2 y$ j1 p& [) H+ _+ J, l
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
$ n- y4 K; H, b0 v5 r* |换热面积
0 [" w2 I! Y! F6 r9 sF=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)
/ z& B- h7 t6 W3 e5 }* P' q我的天还真难打!7 t4 L# Q  H+ R) d+ M. o/ N- L3 c6 Q. x
6 X! O7 K! Z- U/ Z  K
[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??) }$ D! N& Y" h, D
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% Q6 r6 {4 U$ b0 Z) g- t. R3 Y! c8 i
不知楼上朋友的公式是谁家的??
+ y& Z: V" w4 f' a( K% Q3 }  B: o据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
' e6 u, \0 r- H0 j

; f7 }5 l  U8 h7 J1 MW 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量
8 |$ s; k+ c; j* L# j+ S  e3 N' @! T- e7 W
功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。; c2 N4 \$ y4 ]( F7 H6 f, U
或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。