有一平衡吊地基是如下联接的:  o% \( V% Y; K  p; r' t

5 F! v7 ~+ {3 G" D 预埋一钢板,钻6XM20螺孔,与平衡吊用6个10.9级的螺栓(螺栓长60)联接.(底盘尺寸为560); l% l1 ~( e2 ]% W% @3 W; x) s+ K

+ u; K4 ^3 ?% p" n5 E+ ]& ?6 J 平衡吊的尺寸为.高2.8米(立柱直径为400)平衡吊的梁为4.5米,吊重为500KG,9 q  k$ L' L/ B3 [

0 d! V) U3 \2 T6 P& H( y2 v6 j0 d请问各位大侠,此平衡吊的联接是否可靠.有无危险呀?设备已做成了,只是有些担心,怕出事故.
发表于 2008-1-2 09:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需说明:% v" o. I' L& Q; z
1  500kg重力与立柱中心线的距离。8 \, X" z5 `- i( n6 e
2  底盘是圆形或是方形,6XM20螺栓的中心尺寸,圆或是方。
" F  T2 D" [7 R7 M; Y* ]+ Z# ~3  4.5m与立柱的连接尺寸,是支中点或是偏一边,给出尺寸。6 i8 P+ L$ K9 j- @
最好有一示意图。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
hero2006 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-2 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从给出的螺栓强度应该没有问题。请注意底盘厚度及地脚螺栓的安装方式,水泥标号等等。
发表于 2008-1-2 21:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
简单的计算把:4 |0 V7 S* \  C; D
假设梁自重200KG/ W/ {* v0 }1 G5 F
那么,倾覆力矩为:  C# J2 G% a  N( X
M1=5000X4.5=22500N。M, B" w- T, j" G! U/ z) S0 _* N
M2=2000X2.25=4500N。M
: J* T; H' ?* M# }1 \M=27000N。M7 z2 y1 }& h. w* ?
----------------------------: t& U4 p1 ~2 U/ ^: |* C- r( u
假设你的螺栓孔在离中心200的位置对称分布3-3( Q2 l) Q; c4 B. [* E  }
那么
% |) D9 r; u3 d5 I+ {2 L2 y& M% k3 O螺栓---单个的受力为2 @9 ?9 ?% c5 S" K
F*3*0.2=27000
7 I. L7 s' P6 z- YF=45000N
  @& L. p/ f: P3 c螺栓的截面积为2 M0 W9 s' G1 w$ S- h
A=π*D**2/4=314X10**-6M**2
. P6 E% R7 h" w1 `---------------------  B9 {6 p) j* i
σ=F/A=143MPa% b0 c; R% u) {% M5 R: u# x
-----------------------------------------
4 v6 _; R" M; ^# k# t你的用的高强度螺栓应该没有问题3 R/ M  R7 X5 ^$ P1 w$ \9 a
-------------------- H! Z/ `7 K4 ~' @
问题是你的螺栓是M20的* s3 o- W! T9 ?
你的预埋板有24MM厚吗?