因多种原因工厂电站未能按时完成,形式所迫租用柴油发电机调试设备.
) R4 }- q1 p1 f: m
8 ~# [: C" h" O( y! K9 A; {发电机容量为1000KVA
, J( W6 X( F3 _$ }( G/ x7 x2 V: m/ M. _
电阻焊设备为375KVA(三相次极整流焊机)(博士控制器)
/ _- s( e1 [+ |1 m1 b( [) S5 b D% _ g; u1 m
焊接参数设置为:
: z, Y, _) J9 @& q' P3 N
8 a5 j& O. @' u7 h8 t; k# K/ S9 D 电流42000A, 焊接时间:12 个周波 ,二次回路焊接电压大概为14V
1 G$ }6 P3 H* e$ s' J) H! {$ Y7 l. j7 o; }( j% ^
事件过程:
+ |; G) |/ y/ N1,前期使用发电机容量为660KVA,使用试波器探测,焊接到第7个周波时出现较大幅度压降,焊接失败。调整焊接参数后使用6个周波可焊接,但连接强度不够。判断结果为发电机容量不够,更换大型发电机。(由此判断发电机可以给电阻焊结设备供电,并能实现焊结)
& a! ?! r% N! X4 m w
, o0 i/ i0 F" r5 U) m2,发电机更换后,焊接首件无问题出现,但是第二件开始焊接设备开始报警(电源共给不满足焊结条件),无法焊结(一个周波都出不来),测试电压,频率均处于稳定状态,关闭发电机一段时间后,再次启动,仍然只能焊结一件。+ P b6 u- r7 P+ B: B+ @1 q
8 C* I( G$ w9 ~4 C$ t. A, M4 S# J+ B请各位帮忙解决(接地问题及干扰问题已经排除) |
|